土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 深圳某超高层建筑给排水施工图

深圳某超高层建筑给排水施工图

发布于:2018-02-22 10:35:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

一、工程概况

本项目位于深圳市宝安区,西临城市干道创业二路,北临留仙二路,东临新圳河,南临留仙一路。总用地面积2.4万平方米,总建筑面积18.8万平方米。本项目有5栋楼及两层地下室组,其中1栋为约117米27层超高层产业研发楼、2~4栋为约92米21层高层产业研发楼(裙房为产业配套等其他功能)、包括产业研发用房,宿舍,商业,物业管理用房,配套公共服务设施;5栋为约97米31层高层配套宿舍楼。项目地势相对平坦,西侧及北侧道路设置有市政管线。本项目生活及冷却塔补水共用水池及水泵房、消防水池及泵房和雨水收集泵房均设于地下二层,117米超高层产业研发楼设屋顶消防水箱。

二、设计范围

本项目用地红线以内的给排水、消防系统管道及构筑物,具体如下:室内给水、污水、废水、雨水、空调冷凝水、消火栓、自动喷水系统、气体灭火系统及移动式灭火器配置。

三、给水排水系统

1.室外给水:

水源取自市政现状给水管网,在室外设置DN200的给水环网,从北侧、西侧分别引入1条DN200管道,供应本项目生活及消防用水。供水压力为0.30MPa。本工程最高日给水用水量1943m3/d,最大时用水量227m3/d,其中不可预见用水量按最高日用水量的15%计。

2.室内给水:

1).2层及以下建筑由市政给水直接供给。

2).超高层产业研发楼:3层及以上生活给水采用水箱水泵联合供水,由地下室工频泵直接供至15m 屋顶生活水箱,在16层避难层设置减压水箱,屋顶压力不足3楼层设置变频加压供水。

3).高层产业研发楼:3层及以上生活给水采用三组变频水泵组供给。

4).冷却塔补水采用水箱水泵联合供水,在超高层产业研发楼屋顶设置补水箱。

3.热水系统:产业研发楼和商业建筑局部有热水需要时,分别设置电热水器,就地供应给各热水用水点。宿舍每户户内设置燃气热水器,供应给室内用水点。热水器必须带有保证使用安全的装置。

4.污水系统:本工程最高日排水量1749m3/d,地上生活污水一般均靠重力自流至室外污水管网,地下室生活废水经提升至室外污水管网,再经化粪池处理后排入市政污水管网。营业性餐饮及厨房含油污水经一级隔油器(由厨房公司二次设计)处理后接入室外隔油池,经二级隔油器处理后提升至室外,接入市政污水管;地下车库冲洗废水经潜污泵提升至室外,接入市政污水管。

5.雨水系统:

1).重现期:屋面排水管道按10年,总排水能力按50年;地下车库坡道出入口按50年;室外场地按5年。0.555

2).暴雨强度公式:q=1450.239x(1+0.594lgP)/(t+11.13)。

3).降雨历时:屋面按5分钟,室外场地按10分钟。

4).一般屋面雨水均由雨水斗收集后,靠重力自流至室外雨水管网。

5).雨水回收利用系统:在地下二层设置雨水收集池及清水池,收集宿舍屋面雨水,经过过滤、紫外线消毒后由泵提升用于室外绿化及道路冲洗。

6.空调冷凝水系统:

空调冷凝水靠冷凝水立管收集后,靠重力自流至室外雨水口。

四、消防系统

1.消防水池及泵房:

1).本项目在地下二层设置消防水池及水泵房,钢筋混凝土水池有效576m3 ,其中含室内消火栓用水量432m3、自动喷水用水量144m3。

2).屋顶设置50m3钢筋混凝土消防水箱一座。

3).消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

2.消防给水系统分区原则:

1).消防给水系统工作压力不大于2.4MPa;

2).消火栓栓口处静压不大于1.0MPa;

3).自动水灭火系统报警阀处的工作压力不大于1.6MPa,喷头处的工作压力不大于1.2MPa。

五、图纸展示

T16E_vBQ_T1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 港航1
    港航1 沙发

    很实用的资料,谢谢楼主!

    2018-04-19 21:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • bendannihao
    bendannihao 板凳

    我也想要531950619@qq.com,谢谢楼主

    2018-04-19 10:34:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋设计规范GB50084-2017扫描版

自动喷淋设计规范GB50084-2017高清扫描版         带条文说明

回帖成功

经验值 +10