首页 \ 论坛 \ 电气工程 \ 输电变电 \ 小区配电3米层高怎么弄??

小区配电3米层高怎么弄??

我这有个小区配电设计,配电室位置在地下室,他的层高只有3m,还是上进上出,这怎么弄???求高手指点!!!

请先 登录,再评论!

  • luogang55555 8天前

    柜子设计矮一点的,每柜出线回路减少些。1.8米没问题!

    #2 0 举报
  • ddboik 8天前


    只有3米层高的话,要让你们开发或相关施工单位去跟当地电业部门沟通。一般来说是不行的,通电验收不会给过。另外,层高3米,你还要考虑电房里面的梁呢?按我想法,既然你电房能放负一层,那说明你有负二层地下室,如果可以的话,建议做沉板,加高室内高度。

    #3 0 举报
  • kingmark 7天前


    10KV安全距离不够吧

    #4 0 举报
  • xhgzj001 6天前

    别做了,供电部门不会让你使用!

    #5 0 举报
  • pzkpzk 3天前

    不会做

    #6 0 举报