暖通空调

首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 家用全热交换器排风问题

家用全热交换器排风问题

1、我们公司采用集中排风(可能成本低,易于施工),我个人觉得这个就违反了全热交换器的工作原理,不能进行热交换;

2、要在卫生间设置一个排风口,这个不是更容易串味吗?毕竟卫生间的异味是排气扇解决的而不是全热交换器。

希望大家有不同的观点发表出来,一起讨论

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

请先 登录,再评论!

  • xinxindianden 2018-02-07 14:46:49

    卫生间就应该设置排风口吧,楼主的意思是什么?

    #2 1 举报
  • 漠之寻123 2018-02-08 16:45:05

    采用集中排风,并没有违反全热交换器原理,一般都是在公共区域设置排风口,也可以特殊区域加设排风口,

    2 卫生间换气次数大,最好单独设置排风机排出,并不是因为串味,全热交换器本来就是双向流,只要在进出风处有一定距离就行!

    #3 1 举报
  • w5208833 2018-02-09 13:06:22

    如果是住宅,热交换的意义不大,风量较小。同时规范没有要求必须设置热交换。卫生间靠卫生间通风器排风即可。

    #4 0 举报
  • qdwh66 2018-03-12 15:39:04

    全热交换器的卫生间不进入热交换系统。因为全热交换器能造成新风与排风之间的交叉污染

    #5 0 举报
  • cof1521016275551 2018-03-14 16:35:26

    家用的话,估计是考虑层高的问题,否则两根风管交叉,高度不够,又怕把梁打断,不得以为之。

    办公楼采用走道吊顶内空间回风的设计很多。办公室的排风直接排到走道的吊顶里,新风机的回风也开在吊顶里,省了风管也抬高的吊度高度。

    卫生间排风接入全热的肯定不对,交叉污染了。

    #6 0 举报
  • aiyouhehe 2018-04-14 09:48:19

    学习了

    #7 0 举报
相关标签