土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R123冷水机组三年未开,在冷凝器通21℃冷却水的情况下冷凝压力32kpa。请各位大神给予解惑!

R123冷水机组三年未开,在冷凝器通21℃冷却水的情况下冷凝压力32kpa。请各位大神给予解惑!

发布于:2018-01-24 08:57:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
6140233726445842387.jpgR123冷水机组三年未开,在冷凝器通21℃冷却水的情况下冷凝压力32kpa,正常对应的饱和压力大概在-22KPa。假如机组有漏点的话,表压是否应该处于大气压附近,我认为漏点的存在时,可以吸入不凝结气体,同时当系统压力高于大气压时也可以排出部分气体。请各位大神给予解惑!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发

    离心机?负压机组?三年未开,应该是空气渗漏进去了。虽然平时不开机,但是自动排气装置应该保持常开状态呀。

    2020-03-26 09:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • 融霜
    融霜 板凳

    这个是美的或者重通的机组

    2020-03-23 16:50:23

    回复 举报
    赞同0