商业住宅综合体建筑的高位水箱的稳压定压问题

发布于:2018-01-17 18:11:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近突然有个问题想向大家求证一下,以前做高层的商住综合体。底部商业要做喷淋系统,做定压稳压设备时,一般都是从稳压设备直接分出喷淋和消火栓2根稳压管,然后接各自的系统。但是现在仔细想想,按照消规5.2.2规定。消火栓系统需要稳压设备,而底部商业的喷淋系统无需从稳压设备接管,用屋面的高位水箱就可以满足定压要求。但是历次审图,都没有提这个问题。而且这种情况我看其他人画的图喷淋系统的定压管也是走稳压设备,所以想知道这种情况到底怎么处理?而且住宅小区也有这种情况:地下车库设喷淋,住宅只设消火栓。然后喷淋系统的定压管到底需不需要定压设备

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发
    喷淋系统直接接高位水箱就好了,不但不要稳压,很有可能还要减压才可以。为什么要稳压概念都没有搞清楚,要多学习学习。


    2018-01-29 08:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • 圣火2016
    圣火2016 板凳

    喷淋不需稳压,过去一直就直接从水箱接管就行,与消火栓稳压无关。

    2018-01-18 15:27:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

非仓库型特殊应用喷头?

新《喷规》5.0.2条规定民用建筑高大空间场所的最大净高为12m至18m 的采用非特殊型应用喷头,这个特殊应用喷头的型号、K值、最不利喷头压力 那为大神知道,谢谢!