土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水出户管和给水横管交叉时给水管的敷设

排水出户管和给水横管交叉时给水管的敷设

发布于:2005-01-13 12:11:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我有一个问题:
比如说,每栋楼前的排水出户管和给水横管交叉,而且每根都交叉,我们画总图时都是将出户管断开,意味着给水管在上面,但是出户管大楷腹土0。4左右,那给水管怎么走???盖多厚的土?????

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 詹小楠
    詹小楠 沙发
    我理解楼主的意思,不知对不对。
    楼主在建筑物前,第一排是布给水管,第二排是排水管。
    所以所有的排水排出管都和给水横管打架。
    我建议,排水管放第一排,给水管放第二排。
    这样给水入户管与排水排出管是平行的,而与排水干管交叉。(当然走在它上面)。
    一般排水干管埋深都比较大(而且你也可以将它压低的,不像排出管不好调整)
    虽然与小区给排水规范不符,但我认为这种问题不应拘于规范。
    2005-01-13 22:51:13