欢迎大家对新《自喷规范》条款进行讨论。

举例:二级负荷供电的建筑“宜”采用“柴油机泵做备用泵”。提请大家注意。

请先 登录,再评论!

  • lichangan1000 10天前

    10.2.4条,最后一句。.....必要时应采取控制消防水泵出口压力的措施。    什么是必要时?什么措施?为什么不直接给出?

    #2 0 举报
  • lichangan1000 9天前

    大家热情不高啊。

    预作用系统,今后不存在不充气类型。控制也发生很大变化。标准图该修订了。

    #3 6 举报
  • lichangan1000 9天前

    一个建筑中多种自动灭火(水),不是过去的并联,而是串联,这个感觉动作大?

    #4 0 举报
  • lichangan1000 8天前

    家用喷头:作为名词术语没给出K值,仅有快速响应要求。不严谨?

    #5 0 举报
  • lyz230103 8天前

    6.1.3- 5   顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头;

    那么车库有梁有风管,可以用扩展喷头吗

    #6 0 举报
  • lichangan1000 7天前

    配水管道承压1.2mpa,与栓规1.6矛盾。没协调好.矛盾。总感觉栓规越位。

    #7 1 举报
  • lichangan1000 4天前

    大家踊跃啊,不能沉。

    #8 0 举报
  • yilankai 3天前

    配水管道工作压力大于1.2兆帕,与消火栓规范的1.6兆帕矛盾。

    #9 4 举报
  • lichangan1000 3天前

    家用喷头K值是多少?没交代。猜想K80

    #10 0 举报