欢迎大家对新《自喷规范》条款进行讨论。

发新帖 回复

举例:二级负荷供电的建筑“宜”采用“柴油机泵做备用泵”。提请大家注意。

举例:二级负荷供电的建筑“宜”采用“柴油机泵做备用泵”。提请大家注意。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • lichangan1000
    lichangan1000 2018-01-09 2楼

    10.2.4条,最后一句。.....必要时应采取控制消防水泵出口压力的措施。    什么是必要时?什么措施?为什么不直接给出?

    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018-01-11 3楼

    大家热情不高啊。

    预作用系统,今后不存在不充气类型。控制也发生很大变化。标准图该修订了。

    回复 6 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018-01-11 4楼

    一个建筑中多种自动灭火(水),不是过去的并联,而是串联,这个感觉动作大?

    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018-01-12 5楼

    家用喷头:作为名词术语没给出K值,仅有快速响应要求。不严谨?

    回复 0 举报
  • lyz230103
    lyz230103 2018-01-12 6楼

    6.1.3- 5   顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头;

    那么车库有梁有风管,可以用扩展喷头吗

    回复 1 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018-01-12 7楼

    配水管道承压1.2mpa,与栓规1.6矛盾。没协调好.矛盾。总感觉栓规越位。

    回复 3 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018-01-15 8楼

    大家踊跃啊,不能沉。

    回复 0 举报
  • yilankai
    yilankai 2018-01-16 9楼

    配水管道工作压力大于1.2兆帕,与消火栓规范的1.6兆帕矛盾。

    回复 5 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018-01-17 10楼

    家用喷头K值是多少?没交代。猜想K80

    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018-01-18 11楼

    不能沉

    回复 0 举报