土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 6+1的砖混住宅抗震计算不过

6+1的砖混住宅抗震计算不过

发布于:2018-01-08 09:58:08 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]

QQ图片20180108095738.png7度0.15g,6+1砖混住宅底层抗震计算不通过,有没有把不通过的墙段设计成混凝土墙的,或者有没有其他办法(改截面、加构造柱除外)


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zyjdx
    zyjdx 沙发

    现在砖混只有六度区好算,其他都不行。记得11年做砖混的时候经常遇到你这种情况。当时是改的构造柱截面大小。关键是截面太大太小都不行,就得适中才行。

    2018-02-12 13:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • 东邪同学
    东邪同学 板凳

    个人建议1.看看是否横墙较少等因素,主要是看看是否需要减少层数。2.一层应该是为了出车库减少很多外纵墙,很可能出现一层过弱。二层以上可能出现墙梁等不利因素。3.砖混和混凝土混合材料不一样,一个脆性材料一个相对柔性材料。4.一个是配筋砌体,或者组合砖墙应该会好一点,构造措施建议跟上

    2018-02-12 12:41:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多