土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助低压配电柜的尺寸设计
求各位大虾指导低压配电柜的尺寸怎么确定?
1、GCK占用小室高度怎么确定,225A,400A,630A,800A,1250A,1600A,2000A的开关;
2、框架6300的低压进线断路器800*1000可不可行?
3、GGD配电屏的宽度怎么设计?每个回路开关之间的间距是多少,隔开关柜面板的距离是多少?
求救

全部回答(1 )

  • 花样百出00

    柜体除标准高度不能变外,都是根据元器件的大小尺寸来决定柜体的宽和深。

    6300A的框架断路器我没见过。如果真有的这么大的,那柜宽没1200估计走不了翻排,120*10(4拼排),这排不好做。

    塑壳断路器可以紧挨一起装

    2017-12-29 16:20:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10