土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问:热力管道和氮气管道能否同沟敷设
热力网管道不得与液化石油气管道、氧气管道、氮气管道、易燃易爆、易挥发以及有化学腐蚀和有害物质的管道、粪便排水管道同沟敷设。
请问这句话出自哪个标准?谢谢!

全部回答(2 )

  • kongtiao96

    谢谢大神!厉害!

    2018-01-02 20:39:02 来自 PC 评论 举报
  • waj6262

    在GB50041-2008《锅炉房设计规范中》的18.3.12条,其内容为“热力管道严禁输送易挥发、易爆、有害、有腐蚀性介质的管道和输送易燃液体、可燃气体、惰性气体的管道敷设在同一地沟内”。

    2017-12-22 11:19:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10