土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 施工现场临时用电安全管理要把控的六点!

施工现场临时用电安全管理要把控的六点!

发布于:2017-12-12 14:39:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1、临时用电施工组织设计

按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

T10VYvB7dT1RCvBVdK.jpg

临电施工组织设计审批后实施





2、三级配电二级保护

做到一级、三级配电箱配置漏电保护器;三级配电箱应一机、一箱、一闸、一锁、一漏保。设备或设施应有避雷防护措施。

T17CCvBy_T1RCvBVdK.jpg

三级配电二级保护





3、配电箱接地保护

T1rCCvB4hT1RCvBVdK.jpg



T1pEYvBKKT1RCvBVdK.jpg

塔吊、脚手架防雷接地



T16ECvB4_T1RCvBVdK.jpg

配电箱接地设施



4、漏电保护器

电工应每日检查配电箱、漏电保护器、线路。做好日常检查记录(接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录)。临电日常管理资料每周由项目经理审核认可。

T12VCvB4LT1RCvBVdK.jpg

电工检查记录



T1GZYvBKxT1RCvBVdK.jpg

专业电工每日进行检查



5、配电箱编号、电工持证

施工现场各级配电箱应分别编号,标识清楚,上锁管理。电工必须持证上岗;巡查出的安全隐患应及时向安全负责人报告,负责人应及时采取相应措施。

T1GEYvB7LT1RCvBVdK.jpg

配电箱标识牌



6、临时用电要防范的常见问题

T1IZYvBmVT1RCvBVdK.jpg



A、无箱门跨接线,箱门跨接线材质不对。

B、一闸多机。

C、PE线未接。

D、隔离开关无可视断点。

E、电器安装间距过小。

F、进出线未加绝缘护套并成束卡固在箱体上,与箱体直接接触。



T1mECvBy_T1RCvBVdK.jpg



漏保参数不符(开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱要求大于30mA,大于0.1s,但乘积不应大于30mA·s。)

T1ECCvB4JT1RCvBVdK.jpg



A、违规使用倒顺开关、刀闸式开关等国家淘汰设备。

B、动力开关箱与照明开关箱没有分设。

C、分配电箱与开关箱的距离超过30m,开关箱与用电设备的水平距离超过3m。



更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~

易筑电气.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gytxgzs
    gytxgzs 沙发

    倒顺开关在施工现场能够使用吗?严重的违反JGJ46-2005临电规范826条要求装设控制装置。正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。

    2020-12-16 19:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • lw010
    lw010 板凳

    大家都来学习学习一下,值得学习,谢谢分享。

    2020-09-29 05:57:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电电流为30mA家用漏电保护器安全吗?

家用漏电保护器一般家庭选择漏电电流为30 mA的。随着社会经济的发展,人民生活水平快速的提高和居住条件的改善,家中的各种电器越来越多,在使用中如何保障人身和家用电器安全是亟待解决重要问题,不容忽视。其中,正确选用和安装漏电保护器是简单经济、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及电气设备保护中得到广泛的应用。家用漏电保护器在我国还是一项新技术、新事物,目前国家还没有统一的规范出来,在GB50096-99《住宅设计规范》中只要求住宅楼的总电源应具有漏电保护功能外,但对各住户没有具体规范。GB13955-92《漏电保安器安装和运行》也没有涉及家用漏电保护。这显然已不能满足国家构建现代化和谐住宅小区的需要。

回帖成功

经验值 +10