建筑结构分区

关于用120砖墙建造3米高度放水塔

发新帖 回复

我想在原有的楼顶上用120砖砌3米高度,然后上面浇注10公分厚度水泥板,就是做成一个小房间,上面就放个2吨水塔。建筑面积是长宽2.4*2.4米,高3米的小房间,用120砖墙。楼板下面的2.4*2.4范围都是出40*厚20公分的横梁,并且3面有墙,也是120墙体。房屋是框架结构的。不知道我在楼顶用120砖搞个这样小房间成不成?或者需要注意什么?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • lgdong2011
    lgdong2011 2017-12-08 3楼
    建议楼主注意两个方面:1. 120砖墙及楼板 能否支撑水塔,建议由水塔厂家提供设备支座技术要求;2. 原有建筑是否能承受 新建的小房子和水塔;虽说不重,但要考虑考虑,毕竟每平方增加了几百公斤的重量呢,基本已经超过原有设计了。
    回复 1 举报
  • 够钟搬水泥
    够钟搬水泥 2017-12-09 4楼
    感谢各位大侠解答,那我还是用7*5CM的不锈钢做个水塔架和小房间吧,毕竟小房间和水塔总体下来不下于10吨重量。
    回复 0 举报
  • szhxcf
    szhxcf 2017-12-09 5楼
    复核一下,看看要不要加固
    回复 0 举报
  • 够钟搬水泥
    够钟搬水泥 2017-12-09 6楼
    应该不用吧,其实水塔一直在用的,水塔放7层楼顶,但7层和6层水压都好低,洗澡什么的尿尿都比它大,所以才有加高的想法,改善水压问题。至于说什么装加压泵的,我就怕吵,所以还是决定原位加高!
    回复 0 举报
  • 胡观霞
    胡观霞 2017-12-13 7楼

    学习学习!!!!!

    回复 0 举报
  • zq-cyt
    zq-cyt 2017-12-14 8楼

    做一个钢结构支撑平台就行了。

    回复 0 举报
  • zq-cyt
    zq-cyt 2017-12-14 9楼

    做一个钢结构支撑平台就行了。

    回复 0 举报
  • 冬果果
    冬果果 2017-12-20 10楼

    太冒险了吧,如何考虑荷载分摊到别处

    回复 0 举报
  • chxiao
    chxiao 2017-12-20 11楼

    谢谢楼主分享

    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

TA的关注