土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消水规的6.2.1 水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6Mpa与 喷规8.0.1配水管道的工...

消水规的6.2.1 水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6Mpa与 喷规8.0.1配水管道的工...

发布于:2017-12-06 16:54:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消水规的6.2.1 水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6Mpa与 喷规8.0.1配水管道的工作压力不应大于1.2Mpa的区别

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cnhanhan
    cnhanhan 沙发

    请教分区供水是什么意思?

    2017-12-19 10:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • chenlei2002.007

    这个并不矛盾,要看安装的位置来确定,报警阀与喷头的安装位置不是同一标高,自然会出现压力差,规范意思是说报警阀处压力大于1.6Mpa或喷头处压力大于1.2Mpa时须进行分区供水。同一防火区中,报警阀的喷头,无论哪一个,只要超了这个压力,就要分区供水

    2017-12-19 09:55:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于冶金企业事故水塔

大家好。冶金企业中,在停电停水时, 需要有应急水为高炉、窑炉等冷却水系统供水,通常是采用水塔的方式。 现在据说有一种方式,不需要水塔,而是采用蓄电池+柴油发电机+水泵的模式。有哪位使用过这种的系统的,介绍下效果如何, 有什么优缺点。 欢迎这方面的供应商联系。

回帖成功

经验值 +10