本帖最后由 saawgwag 于 2017-12-6 11:30 编辑 楼梯周围的梁,不用架立筋,全部通长配筋,当其上有梯柱时,进行全长加密。楼梯周围的柱,当其上有平台板使之形成短柱时,进行全高加密。1、3梁:梯柱放置在梁上,会形成一定的剪力与弯矩,虽然觉得按梁上柱构造就足够的,但通长配筋加全长加密更方便,偏安全。4梁:梁两边有楼层板与梯板,会一定程度上平衡弯矩,但两边楼梯为斜板,可能会使梁产生一定的扭矩,加密钢筋以抵抗扭矩,同时通长配筋以保证扭转箍筋能正常作用。2梁:楼梯与梁并没接触,按正常配筋就好。5梁:为梯梁,按梯梁构造配筋楼梯周围的框架柱,按是否形成短柱来考虑加密,加密的箍筋能很大程度上抵抗剪力不知是否合理?