1 什么是风管?常见风管有哪些类型?
风管是由薄钢板、铝板、硬聚氯乙烯板、玻璃钢以及其他复合材料等制成的,用于输送空气和空气混合物的各种管道的总称。
(1)按照材质可分为:金属风管、非金属风管。其中金属风管又可分为:钢板风管、铝板风管、不锈钢风管等;非金属风管可以分为:硬聚氯乙烯风管、有机玻璃风管、无机玻璃风管、玻璃钢风管以及其他复合材料风管等。
(2)按照风管外形可分为:圆形风管、矩形风管。
(3)按照通风空调系统工作压力可分为:高压风管、中压风管、低压风管三个类别,具体划分如表所示
风管类别

1.webp.jpg
2 常见风管有哪些规格?
圆形风管规格

2.webp.jpg
矩形风管规格

3.webp.jpg
21.png
5 风管制作材料有哪些要求?


4.webp.jpg
5.webp.jpg

6 金属风管加固有哪些规定?
●(1)圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于8mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施
●(2)矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2、中压、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施
●(3)非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行
●(4)风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。
●(5)楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。
●(6)角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔要均匀。不应大220mm,相交处应连接为一体
●(7)管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑点之间或风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm
●(8)中压和高压系统的风管管段,其长度大于1250mm时,还应有加固框进行补强。高压系统金属风管的单咬口缝,还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施

7 如何确定风管板材厚度?
6.webp.jpg


钢板风管板材厚度mm
注: ●1.螺旋风管的钢板厚度可以适当减小10%~15%
●2.排烟系统风管钢板厚度可按高压系统
●3.特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求
●4.不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管
7.webp.jpg

高、中、低压系统不锈钢板风管板材厚度(mm )
8.webp.jpg

中、低压系统铝板风管板材厚度(mm)
9.webp.jpg

中、低压系统硬聚氯乙烯圆形风管板材厚度(mm)
13.webp.jpg

中、低压系统硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度(mm)
11.webp.jpg

中、低压系统有机玻璃钢风管板材厚度(mm)
12.webp.jpg

中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度(mm)

8 金属风管连接有哪些规定?法兰及螺栓如何选择?
●(1)风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝
●(2)风管采用法兰连接时,如所用法兰材料规格、螺栓规格高于规范规定,将在一定程度上造成材料的浪费;如低于规范要求,则连接的严密性和强度都难以得到保证。所用材料规格应符合相关规定。
中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。
矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其法兰材料规格相应的使用条件可以适当放宽。无法兰连接的风管的薄钢板法兰高度应参照金属法兰风管的规定执行。

13.webp.jpg

金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm)
14.webp.jpg

金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)

9 如何界定风管的咬接和焊接?
15.webp.jpg


金属风管连接咬接、焊接划分界限
注:镀锌钢板及有保护层的钢板,当厚度大于1.2mm时采用铆钉连接

10 金属风管常见咬口连接形式的适用范围有何规定?咬口宽度如何确定?
金属风管常见的咬口连接形式主要有:单咬口、立咬口、联合角咬口、转角咬口及按扣式咬口等。其中:
●单咬口主要适用于板材的拼接和圆形风管的闭合咬口
●立咬口主要适用于圆形弯管或直管的管节咬口
●联合角咬口主要适用于矩形风管、弯管、三通管及四通管的咬接
●转角咬口常用于矩形直管的咬缝,以及有净化要求的空调系统,有时也用于弯管或三通管的转角咬口接缝
●按扣式咬口是矩形风管主要咬口形式,有时也用于弯管、三通管或四通管
金属风管咬口宽度和预留量根据板厚确定,应符合以下要求
16.webp.jpg

咬口宽度表(mm)

11 金属风管无法兰连接形式有哪些?
圆形风管无法兰连接形式


17.webp.jpg
18.webp.jpg

矩形风管无法兰连接方式
19.webp.jpg

20.webp.jpg



1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg


4.webp.jpg


5.webp.jpg


6.webp.jpg


7.webp.jpg


8.webp.jpg


9.webp.jpg


10.webp.jpg


11.webp.jpg


12.webp.jpg


13.webp.jpg


14.webp.jpg


15.webp.jpg


16.webp.jpg


17.webp.jpg


18.webp.jpg


19.webp.jpg


20.webp.jpg


21.png

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • liupoquan
    liupoquan 沙发

    楼主辛苦!谢谢分享!

    2018-05-17 08:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • 米迦勒2017
    米迦勒2017 板凳

    多谢,学习了

    2018-05-09 16:36:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某中央厨房照明、弱电、消防、排水、排烟、通风全套设计图(含水、电、暖)

本资料为,某中央厨房照明、弱电、消防、排水、排烟、通风全套设计图(含水、电、暖), 其包含的内容为54026_98ZJ513住宅厨房卫生间设施,JGT3028-1995 住宅厨房排烟道,厨房通风系统设计图纸, 酒店厨房给排水、排烟、厨房设备全套设计图,某酒店厨房餐厅装饰设计细部大样及立面图, 某中央厨房照明、弱电、消防设计图等详情包括平面图,剖面图,立面图节点图纸等,比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。图纸齐全,预览只是部分预览,详情见压缩包。a

回帖成功

经验值 +10