土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 10KV变配电间(含干式变压器两台,发热量共38.88KW)自然通风,求通风百叶面积。

10KV变配电间(含干式变压器两台,发热量共38.88KW)自然通风,求通风百叶面积。

发布于:2017-12-05 10:54:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,夏季最热月平均气温28.5度,夏季排风温度40度,哪位高人能帮忙计算一下通风面积!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    丁香花开 发表于 2017-12-8 16:52 谢谢解答,我看手册里说,进出风中心高差要求4m,是不是考虑了没风和风速不够问题?进出风高压4米时为了满足热压的作用效果。但是自然通风能不能真正起作用,一般还是要通过CFD模拟才能预测效果。
    2017-12-08 22:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • 丁香花开
    丁香花开 板凳
    小虎爸 发表于 2017-12-6 20:29 不建议变压器室自然通风,计算得是很好,如果室外没风或风速不够,就白搭,变压器室那么大的热量,不设机械 …谢谢解答,我看手册里说,进出风中心高差要求4m,是不是考虑了没风和风速不够问题?
    2017-12-08 16:52:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。