首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 消防工程给排水 \ 求教各位大神宿舍侧墙喷头和卫生间的自喷问题!~

求教各位大神宿舍侧墙喷头和卫生间的自喷问题!~

如图,小学的高层宿舍,内墙3660x7380,双人床在床顶设自喷离学生太近,可不可以用图集04S206-54页的边墙扩展喷头,在门顶安一个,0.2mpa可打到8米深和4米宽,不知是否可行?另卫生间是否得分开设喷头,是否门顶一个侧墙,卫生间两个普通喷头?现在新规也没有小于5平的卫生不设这一说了,谢谢大家! QQ截图20171204133736.png
2017注册给排水考试,真题+答案+解析,强势出炉!今晚八点,老妖精与你相约腾讯课堂,在线直播讲解!

请先 登录,再评论!

  • lichangan1000 10天前
    验算K115喷头圧力曲线核实压力与距离以及对面墙1.4m墙湿的要求。卫生间太小最好不设。
    #2 0 举报
  • lichangan1000 10天前
    卫生间要设也是在盥洗与卫生间门之间的上空。
    #3 0 举报
  • wanghaigang 10天前
    如果是二类高层,宿舍内部是不需要喷淋的,小学也不应该建个一类高层宿舍吧
    #4 1 举报
  • haigangwang 8天前


    有个宿舍设计规范,你再看看
    #5 0 举报
  • sj066 3天前

    新的喷规范要出来了  到时候在看看

    #6 0 举报
  • tx 2天前

    卫生间小、且没有可燃物,设了喷头也没用。

    #7 0 举报
  • sc260608 2天前
    进门处设1个边墙扩展覆盖型喷头,盥洗设1个直立型(无吊顶)或下垂型(有吊顶)喷头


    #8 0 举报