给排水工程分区

求助!!三层办公楼三层有卫生间(一洗脸盆、一坐便器、一淋浴)要不要设通气帽

发新帖 回复

求助!!三层办公楼三层有卫生间(一洗脸盆、一坐便器、一淋浴)要不要设通气帽

本帖最后由 初出21 于 2017-12-2 11:02 编辑 三层办公楼三层有独立卫生间六个(一洗脸盆、一坐便器、一淋浴)排水管用不用伸出屋面做通气帽,建筑高度14m有闷顶层,求大神指点

本帖最后由 初出21 于 2017-12-2 11:02 编辑 三层办公楼三层有独立卫生间六个(一洗脸盆、一坐便器、一淋浴)排水管用不用伸出屋面做通气帽,建筑高度14m有闷顶层,求大神指点
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • bitter龙6438
    bitter龙6438 2017-12-03 2楼
    一般审图的都会要求做
    回复 0 举报
  • ababde
    ababde 2017-12-04 3楼
    设计平面中有条件时就尽量做呀
    回复 0 举报
  • 萝卜花园
    萝卜花园 2017-12-04 4楼
    要做的,只有底层可以做无通气的排水管。三层排水立管如果不做通气管容易真空破坏器具水封,还是要做通气管的。如果伸顶通气管有困难可以做侧墙式通气管。
    回复 0 举报
  • 初出21
    初出21 2017-12-04 5楼
    好的,谢谢
    回复 0 举报
  • fzsxxx1234
    fzsxxx1234 2017-12-08 7楼
    有条件的应该做,减少异味。
    回复 0 举报
  • 天亮了783
    天亮了783 2017-12-15 8楼

    只要是多层,尽量都要做吧

    回复 0 举报
  • 啊哈布
    啊哈布 2017-12-15 9楼

    这个还是要做的

    回复 0 举报
  • panda1982
    panda1982 2017-12-15 10楼

    要做的,了解排水立管中的水流状态就会明白为什么要透气了。

    回复 0 举报