首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位前辈补水泵扬程的问题

请教各位前辈补水泵扬程的问题

补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......

请先 登录,再评论!

  • 小虎爸 16天前
    用补水点可能出现的最大压力。在哪个点补水就计算哪个点的压力。不过一般都在水泵吸入口补水,这个点差不多就是静压了。
    #2 1 举报
  • chuiyx 14天前


    这样啊,多谢前辈~
    #3 0 举报