首页 \ 论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑 \ 关于住宅的凸窗空调板放置问题??希望大神帮帮忙!

关于住宅的凸窗空调板放置问题??希望大神帮帮忙!

Inked111_LI.jpg这个是我设计的住宅。用revit做的。这个一共4层半,问题是这个凸窗我设置的空调位置只有两个,不知道只有是否合理,我的设计想法是四楼空调放屋顶的露台,三楼空调放四楼与三楼之间的空调板上,往下依次类推,一楼空调就放地面。希望大神提出指点意见!感激不尽!

请先 登录,再评论!

  • liudan84 17天前
    住宅的空调室外机放至屋顶不合适,建议一二层线脚的地方也做上空调板。
    #2 1 举报
  • 攻城师94359 17天前


    2233.png您好,我也想在一层与二层线脚做一个空调板,问题是这里也是挑出的板,这里空间高度85cm,就算可以做,外形也不协调
    #3 1 举报
  • 攻城师94359 17天前


    假如二楼的空调放在二楼与三楼的飘窗之间的板上,原则上是不是对的
    #4 1 举报
  • alliuyx 16天前
    冷凝水应该是很自然排放。
    #5 0 举报
  • 东子87 16天前

    冷凝水应该是很自然排放。
    #6 0 举报
  • duanjjxj 14天前
    建议飘窗不设置的空调室外机的位置,另布置。避免噪音干扰
    #7 1 举报
  • 丛林突击 14天前
    多谢楼主的资料
    #8 0 举报
  • cnking 14天前
    飘窗下面放空调室外机安装与维修都不方便,还是建议结合立面另外考虑。
    #9 0 举报
  • 一竖三横 12天前
    合理不合理不能只看立面

    要看室内平面布置、空调形式、室内机位置等等。
    #10 0 举报
  • yujiansadan 12天前
    冷凝水应该是很自然排放。
    #11 0 举报