给排水工程分区

消防水池水位高差

发新帖 回复

有一个工程需消防水池容积为252m3,原有消防水池不够大,有2米水深,又新接个消防水池,水深3米,两个水池用连通管连接,如何保证高水位水池不向低水位的水池进水。两个水池各有一个给水进水管。

有一个工程需消防水池容积为252m3,原有消防水池不够大,有2米水深,又新接个消防水池,水深3米,两个水池用连通管连接,如何保证高水位水池不向低水位的水池进水。两个水池各有一个给水进水管。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • amie119
    amie119 2017-12-06 2楼
    保持两个水池水面同一高度
    回复 0 举报
  • 川号子
    川号子 2017-12-27 3楼

    谢谢楼主分享,很好的资料。

    回复 0 举报
  • 大海笑
    大海笑 2018-05-16 4楼

    谢谢分享!!!

    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2018-05-17 5楼

    各自进水,并设浮球阀,在连通管设电动阀,平时关闭,灭火时打开,并且水池出水,只从低水池出水。这个方案存在高水池到低水池转输流量与出水量匹配问题。别的还真没更好的办法。

    回复 0 举报
  • pzhwutom
    pzhwutom 2018-05-18 6楼

    有必要这么复杂?是专用消防水池?串联用可否?

    回复 0 举报
  • 隐为者
    隐为者 2018-05-30 7楼

    谢谢楼主分享

    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

TA的关注