首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 消防水池水位高差
有一个工程需消防水池容积为252m3,原有消防水池不够大,有2米水深,又新接个消防水池,水深3米,两个水池用连通管连接,如何保证高水位水池不向低水位的水池进水。两个水池各有一个给水进水管。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

请先 登录,再评论!

  • amie119 2017-12-06 11:47:54
    保持两个水池水面同一高度
    #2 0 举报
  • 川号子 2017-12-27 08:47:10

    谢谢楼主分享,很好的资料。

    #3 0 举报
  • 大海笑 7天前

    谢谢分享!!!

    #4 0 举报
  • lichangan1000 6天前

    各自进水,并设浮球阀,在连通管设电动阀,平时关闭,灭火时打开,并且水池出水,只从低水池出水。这个方案存在高水池到低水池转输流量与出水量匹配问题。别的还真没更好的办法。

    #5 0 举报
  • pzhwutom 5天前

    有必要这么复杂?是专用消防水池?串联用可否?

    #6 0 举报