土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电子厂房排烟系统风机计算选型

电子厂房排烟系统风机计算选型

发布于:2017-11-21 16:51:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个电子厂房的排烟平面图,风量66000CMH,采用镀锌钢板风管,共服务24个防烟分区(每个分区面积小于500平米)。采用Y型布置风管,因此只计算并列的12个防烟分区内的管道阻力。主管道风管尺寸为1500*600,每个防烟分区风管尺寸为1000*600,风口均为1200*1200。
计算最不利风口的沿程与局部损失,沿程损失1180pa(利用天正暖通即能得出),局部损失按照每个配件选择局部阻力系数,得出损失为1700pa。这样风管的总损失就是2880pa*1.1=3168pa。
那么问题来了:
1.其他设计师给的机外余压是1800pa,怎么会差这么多呢?
2.风机选型样本上给的是全压和静压的参数值,是按照全压满足3168来选择吗?可是在满足风量的前提下,根本没有全压达到3168pa的风机。
是我的计算方法有误,损失不会达到3168pa吗?
请群里大神帮忙解释一下,非常感激!!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    路过看看!学习学习!

    2017-12-19 08:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • 高yx
    高yx 板凳
    fenglian1973 发表于 2017-11-22 15:15 我觉得抛开怎么算不说。你本身系统就不对。厂房净空超过6m就不划分防烟分区了。火灾时是作为整体排烟的。你 …这个厂房中被分割成了好多的房间,要是满足整个厂房的话,还是需要设置风机,通过风管给各个房间排烟啊。这种厂房不是大开间性的,生产区与屋顶之间还有吊顶隔开。
    2017-11-24 08:41:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风机入口段风管过长有什么影响?

如题,排风机和送风机风管入口处,即接到风井的那一段风管如果过长有什么影响呢?

回帖成功

经验值 +10