土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵房设备及安装

消防泵房设备及安装

发布于:2017-11-15 14:56:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、消防水泵房的地位与作用
9.webp.jpg
消防水泵房是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”,在火灾延续时间内,人们必须坚持工作,不能受到火灾威胁。因此,消防水泵房宜独立设置,且应采用一二级的建筑内。附设在单层、多层或高层建筑内的泵房,要有较好的防火分隔。当附设在单层或多层建筑内时,应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开;当附设在高层建筑内时,应用耐火极限不低于3h的隔墙和2h楼板与其他部位隔开。
为保证人员进出安全和消防水泵房免受火灾威胁,消防水泵房应设直通室外出口;附设楼层上的消防水泵房要靠近安全出口。

二、消防吸水管和出水管
两台或两台以上的消防泵组,为了保证消防水泵不间断地供水,应设有两条吸水管,且符合以下要求:
(一)两条及两条以上吸水管,当其中一条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量,即生产、生活和消防用水合用的泵房,在生活、生产用水量达到最大时,应仍能保证100%的消防用水量;独立设置的消防泵房,当其中一条吸水管受损坏时,其余吸水管应仍能保证100%的消防用水量。
(二)高压消防水泵,临时高压消防水泵,每台消防水泵均应有独立的吸水管,以保证从消防水池或市政管网直接吸水,能供应火场用水。
(三)宜采用自罐式吸水。这种吸水方式,因消防泵经常充满水,可迅速启动消防水泵,保证火场消防用水,如有困难,应有可靠的充水设备。
(四)为保证环状管道有可靠的水源,则消防水泵应有不少于两条出水管直接与环状管道连接,当采用两条出水管时,每条出水管均应能满足供应全部用水量。即当其中一条出水管在检修时,其余的水管应仍能供应全部水量。泵房出水管与环状管网应在不同管段连接,以保证供水安全。
消防水泵应经常或定期进行运转,润滑机件,并在启动消防水泵后,测定其压力和流量,因此,在消防水泵的出水管上要设检查和试验用的放水阀。 试验用过的水,可回到水池,以利节约投资,方便试验。

三、消防备用水泵
10.webp.jpg
为了保证不间断地供应火场用水,消防水泵应设有备用泵,而且备用泵的流量和扬程不应小于消防泵房(站)内的最大一台工作泵的流量与扬程。从既保障消防安全和有利于节约投资出发,符合下列条件之一的可以不设备用消防水泵:
1.室外消防用水量大于25L/s的工厂、仓库,因为这类厂房、库房内可燃物少或者单幢厂房、库房容积不大,用水量不大,一般可由本单位消防队或城市公安消防队制订供水计划(即作战方案)中解决,可以不设备用消防水泵。
2.鉴于7~9层单元式住宅,可采用枝状管道和一条进水管,故可不设备用消防泵。

四、消防水泵安装
12.webp.jpg
1.消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231和《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定。

2.吸水管及其附件的安装应符合下列要求:
1)吸水管上应设过滤器,并应安装在控制阀后。
2)吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀。
3)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。
4)吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。
3.消防水泵的出水管上应安装止回阀、控制阀和压力表,或安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表; 系统的总出水管上还应安装压力表和泄压阀; 安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞; 压力表量程应为工作压力的 2~2.5倍。

五、消防气压给水装置安装
13.webp.jpg
1.消防气压给水设备的气压罐, 其容积、 气压、 水位及工作压力应符合设计要求。
2.消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;出水管上应设止回阀,安装时其四周应设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。

六、水泵接合器安装
14.webp.jpg
1.组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进人系统; 整体式消防水泵接合器的安装,按其使用安装说明书进行。
2.消防水泵接合器的安装应符合下列规定:
1)应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。
2)自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志,并有分区标志。
3)地下消防水泵接合器应采用铸有“ 消防水泵接合器” 标志的铸铁井盖, 并在附近设置指示其位置的永久性固定标志。
4)墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m; 与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。

七、系统调试:
1.通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完,其中水泵做完单机调试工作。
2.系统通水达到工作压力,选系统最不利点消火栓和首层两只消火栓做喷射试验,通过水泵结合器及消防水泵加压,消防栓喷射充实水柱均应满足设计要求。
3.室内消火栓系统联动调试应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下,进行下列控制功能:
1)在消防控制室内火灾报警联动主机、消防水泵房水泵控制柜手动操作启、停泵1~3 次;
2)在室内消防箱处操作消火栓启泵按钮,启动消火栓泵,并查看反馈信号灯状况。


9.webp.jpg


10.webp.jpg


11.webp.jpg


12.webp.jpg


13.webp.jpg


14.webp.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 没脖子小白熊

    谢谢楼主分享


    2018-04-18 17:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • bendannihao
    bendannihao 板凳

    学习了

    2018-04-12 08:59:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵房设计问题

想求助有没有人提供或者告诉 如何设计消防水泵房 怎么来设计 设计步骤 等等 详细点 谢谢了 !~~~

回帖成功

经验值 +10