1.为什么在绘制施工图时,点击“拼接节点”选项,出现了图一的情况,抗风柱顶为什么没有节点。 QQ图片20171113142352.png

       2.在点击“修改节点类型”选项时,抗风柱顶又出现了节点,但是不能修改,为什么?
QQ图片20171113142508.png

      3.最后生成的施工图,为什么抗风柱顶节点处是这样的? QQ图片20171113142540.png

      本人结构设计小白,希望各位大神多多指点。







0

主题

0

听众

35

积分

技术员

发表于 4 天前 |显示全部楼层
本来就是这样的啊  抗风柱吃水平风荷载 不吃竖向力  一般我们都是开长圆孔的

1

主题

0

听众

177

积分

三星助理工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 4 天前 |显示全部楼层
你设置抗风柱承受竖向荷载了

6

主题

1

听众

2289

积分

五星工程师

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

发表于 4 天前 |显示全部楼层
s?看看有点晕

0

主题

0

听众

30

积分

技术员

发表于 4 天前 |显示全部楼层
抗风柱顶为弹簧板连接,只向屋架水平系杆传递水平力...节点大样在KFZ施工图里面有

2

主题

0

听众

46

积分

技术员

发表于 4 天前 |显示全部楼层
1111111111111111111111111

0

主题

2

听众

61

积分

一星助理工程师

Rank: 1

发表于 4 天前 |显示全部楼层
!!!!!!!!!!!!!!!!!

0

主题

2

听众

990

积分

四星工程师

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

发表于 3 天前 |显示全部楼层
选择节点的问题

15

主题

184

听众

7786

积分

五星高级工程师

Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180

百尺竿头 三十而立 大校 论坛之星 中级工程师 土木男僧 白银 天秤座

发表于 3 天前 |显示全部楼层
抗风柱的定义先搞明白。

5

主题

0

听众

964

积分

四星工程师

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

发表于 前天 10:01 |显示全部楼层
目前门式刚架设计程序确实存在抗风柱节点与屋脊节点和梁拼接节点共存的问题,该问题已经在v4版本得到解决,可以实现抗风柱节点与屋脊节点和梁拼接节点共存,同时出图。