我们厂区脱盐水处理系统,从最开始原水投加絮凝剂+次氯酸钠,出水浊度3以下,再经过机械过滤器+活性炭过滤器,再到清水箱,经过保安过滤器进入反渗透装(保安过滤器前投加还原剂和阻垢剂),最终通过混床制成脱盐水。 保安过滤器滤芯更换很频繁,最开始两天压差较大(0.15mpa)需更换一次,现在大概5到6天需要更换一次,这是什么原因,还没找到真正的原因,试着调整加药量,反洗机械过滤器周期缩短,具体是什么原因导致滤芯更换频繁还没找出,有人遇到过吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 云溪竹径
    云溪竹径 沙发
    1、你原水水质是什么水?地表水还是地下水或其他
    2、PAC加在机械过滤器前,有没有管道混合器?机械过滤器滤料是石英砂吗?
    3、活性炭过滤器出水SDI有没测过
    4、滤芯什么颜色?保安过滤器桶壁有没粘滑物?
    2017-11-29 10:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • co1472685686068
    活性炭用了几年了,超过五年就应该是活性炭的问题。
    尝试清洗一下清水箱