土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪些场所应设置剩余电流动作保护器RCD?

哪些场所应设置剩余电流动作保护器RCD?

发布于:2017-11-10 13:34:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
剩余电流动作保护器:在低压电网中安装剩余电流动作保护器(以下称为剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。世界各国和国际电工委员会通过制订相应的电气安装规程和用电规程在低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器。
微信图片_20171110133342.jpg
RCD的主要特性如上图:
其铁芯包绕了一电气回路的全部载流导体,在磁芯内产生的磁通在一瞬间都与这些导体电流的算术和有关;在一方向流过的电流假设为正(I1),则在相反方向流过的电流就为负(I2)。
在无故障的正常回路中I1 + I2=0,在磁芯内没有磁通,线圈内的电动势为零。接地故障电流Id穿过磁芯流向故障点,但却经大地或经TN系统的保护线返回电源。
穿过磁芯的诸导体的电流因此不再平衡,电流差在磁芯内产生了磁通。
此电流被称作“剩余”电流,这一原理也被认作“剩余电流”原理。
在磁芯内产生的变磁通在绕组内感应出一电动势,这样就有电流I3流过使脱扣器动作的线圈。如果剩余电流大于能使脱扣器动作的电流值,不论是直接动作的还是经电子继电器动作的,断路器就要跳闸。
民用建筑中,一般哪些场所应设置RCD?
解析:《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第7.7.10条第1款规定:“下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护”:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
4)家用电器回路或插座回路;
5)由TT系统供电的用电设备;
6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护宜作用于报警。


微信图片_20171110133342.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lwchn
    lwchn 沙发
    谢谢楼主分享!!
    2017-11-19 23:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • wyy521314
    wyy521314 板凳
    路过学习了
    2017-11-17 10:38:17

    回复 举报
    赞同0