首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 市政工程给排水 \ 检查井井面标高低于洪水位怎么处理?

检查井井面标高低于洪水位怎么处理?

有个截污项目,截污干管沿湖边布置,部分检查井井面标高在洪水位以下。出于景观考虑,甲方不同意加高检查井,请问检查井该如何处理,有相应图纸吗?搜了一下网上的资料,说是要做成压力式的,请问这种是检查井和井盖都做成压力式吗?有没有成品的压力井盖?通气管怎么设置?

请先 登录,再评论!

  • flowerbook 2017-11-12 15:44:07
    这个问题交个井盖铸造厂商会很好滴解决,特例特价,建设方认可出钱就行。
    #2 0 举报
  • flowerbook 2017-11-12 15:49:08
    本帖最后由 flowerbook 于 2017-11-12 15:50 编辑 可是,很多时候:工程技术人员考虑到了,预见到了危害,但建设方考虑到费用,因陋就简。洪水一来,井盖先被水压顶了,后来甚至有学生吸入排水管道,死不见尸的报道。没有问责的,即便问了,也就“不可抗力”,不了了之。
    #3 0 举报
  • lwz56 2017-11-15 08:37:53
    没有必要的,排水管道入河通常只是要求在常水位以上
    #4 0 举报
  • kekelekekele 2017-11-16 10:36:41
    洪水位一下 一般采用压力检查井(盖),有一根通气管伸到外面,截污管道考虑一定的抗浮等
    #5 0 举报
  • huangzhimin 2017-11-16 10:54:44
    可参见采用检查井密封井盖。
    #6 1 举报
  • y988 2017-11-16 15:07:57
    下载下来看看!,3q.
    #7 0 举报
  • long-7936 2017-11-17 16:39:38
    学习了,以前做这种压力井,没考虑道通风的要求
    #8 0 举报
  • xiezhanhu 2017-12-08 15:49:27
    请问,这种井盖上面是不是还需要再设置一个井室将盖子盖起来?
    #9 0 举报
  • lups0523 2017-12-08 15:54:07
    压力井座、井盖,通气管引至岸边安全处
    #10 0 举报