机场消防用水量设计的问题,麻烦哪位大神帮忙解答下

没有做过通用机场,请教几个消防问题 1.一个通用机场,跑道,机坪,加一个4层综合楼,市政一路供水。现在综合楼的用水量很容易得到,喷淋30L,消火栓15L,室外消火栓25L。机场跑道机坪位置的消防用水量是多少?根据民用航空运输机场飞行区域消防设施中提到,消防用水量储存1小时,用水量100L/s,计算得到飞行区域消防用水量360m3,综合楼消防用水量396m3,消防水池取396m3这样是否正确? 2.这个消防系统能不能把消火栓泵和喷淋泵合用,室外管网合用,在报警阀前分开。消防泵50L/S,两用一备。

请先 登录,再评论!

  • topwind0 2017-11-09 11:39:52
    自己顶一下 ,求帮忙啊
    #2 0 举报
  • 與賢為友 2017-11-09 15:12:05
    听起来好高大上,没做过,只能来帮你顶了
    #3 0 举报
  • mmgps 2017-11-10 10:11:19
    听起来好高大上,没做过,只能来帮你顶了
    #4 0 举报
  • 天下吉祥 2017-11-13 08:18:20
    听起来好高大上,没做过,只能来帮你顶了
    #5 0 举报
  • 我不吃td123 2017-11-13 09:28:46
    没做过,帮顶
    #6 0 举报
  • 淘米哥 2017-11-23 18:34:38
    听起来好高大上,没做过,只能来帮你顶了
    #7 0 举报
  • yilankai 2017-11-28 10:58:15
    1.首先确定机场消防等级,然后确定跑道消防水量,通用机场按照一次火灾即可。2.由于两个系统的消防水量和压力要求差距较大,不建议合用,否则不满足水泵高效段运行,选择水泵困难。
    #8 1 举报
  • topwind0 2017-12-01 09:15:34
    好的 谢谢 受益匪浅
    #9 0 举报
  • zqqvu4v 2017-12-01 10:25:25
    自己顶一下 ,求帮忙啊
    #10 0 举报
  • yangyi19892009 2017-12-08 16:47:41
    为什么要省水泵钱,机场设备房面积很紧张吗,为嘛那么抠门