土木在线论坛 > 给排水工程 > 建筑给水排水 > 求助 厨房下水管反水怎么办
返回列表 发新帖
查看: 325|回复: 7
[建筑给水排水求助]

求助 厨房下水管反水怎么办

[复制链接]

1

主题

0

听众

2

积分

技术员

发表于 2017-11-5 19:07:50 |显示全部楼层
我家楼体共19层我家住二楼,厨房下水管一到晚上6点以后就往出反水 找了工人通了我家没找到堵点然后找了物业 物业也带人到室外的下水井工用具通了,可是反复通了好机回了我家厨房还是反水但是卫生间不反水。求助哪位知道我家到底是哪堵住了?并怎么解决??谢谢了! 急         
注(我家楼上3楼还没卖出去归开发商管里屋里没有装修所以没有做防水我也没有钥匙,如果我家二楼堵上也会从3楼漏到我家棚顶)

1

主题

0

听众

2

积分

技术员

发表于 2017-11-5 19:10:28 |显示全部楼层
新人求解 谢谢大家谁知道帮帮忙解答!

4

主题

0

听众

346

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-11-6 17:04:07 |显示全部楼层
你家楼下是不是架空层?立管管道正好接完你家支管后就横向转换,支管距离转换处高度又太小,晚上集中用水的时候很有可能会造成你所述现象!如果是这个原因,建议让工人把管道接入横向转换管段至少距立管转换处2m以上,最好是直接接入转换后的立管距顶0.6m以上

4

主题

0

听众

76

积分

一星助理工程师

Rank: 1

发表于 2017-11-7 11:42:35 |显示全部楼层
检查下你家厨房排水管满足不满足如图所示情况
QQ图片20171107112042.png

点评

jihai20062006  很直观,原因肯定有其一  详情 回复 发表于 2017-11-10 16:08

0

主题

3

听众

279

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-11-10 16:08:46 |显示全部楼层
與賢為友 发表于 2017-11-7 11:42
检查下你家厨房排水管满足不满足如图所示情况

很直观,原因肯定有其一

0

主题

3

听众

279

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-11-10 16:10:41 |显示全部楼层
建议让工人把管道接入横向转换管段至少距立管转换处1.5m以上,最好是直接接入转换后的立管距顶0.6m以上。

7

主题

9

听众

5635

积分

四星高级工程师

Rank: 144Rank: 144Rank: 144Rank: 144

三十而立

发表于 7 天前 |显示全部楼层
这个问题,大部分不是管道堵塞引起。根本原因是原设计不合理,或施工单位排管前二次设计不合理。
板凳说的是第二种情况。这种情况,在多层民居中更明显。
合理的设计(尚无规范支持)是:一层排水单独设置立管,在较远段,汇入干管,二层及以上楼层使用立管排水。
这样立管有一个楼层的高度,一用于临时储水,二消散立管排水时产生瞬时压力。

6

主题

1

听众

298

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 前天 09:52 |显示全部楼层
学习中,楼主辛苦哇。

返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。

推荐栏目

土木工程网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 给排水| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 土木工程| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 给排水图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 户型图| 建筑方案设计| 高层住宅| 多层住宅| 别墅户型图| 别墅设计方案| 办公建筑方案图| 多层办公楼| 建筑图集| 建筑规范| 混凝土结构| 框剪结构| 钢结构| 砌体结构| 结构设计图集| 结构设计规范|