低压配电柜中对母线装设浪涌保护器,在浪涌保护器上方一般还要加装熔断器,用来保护SPD,但熔断器的额定电流远小于SPD放电电流,这样熔断器在SPD保护工作时不就熔断了吗

QQ截图20171023165713.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 迷踪齿轮
    迷踪齿轮 沙发
    a396673967 发表于 2017-10-27 10:04 保护开关没动作电流就没了就是说SPD实际泄流尽管有几kA但持续时间也就几μs,所产生的热量并不足以使熔断器熔断,但如果电流过载,即使电流不大但持续时间长,也会使SPD烧毁,所以加装熔断器吗
    2017-10-27 18:23:27

    回复 举报
    赞同1
  • 鸿鹄90
    鸿鹄90 板凳

    工作时间段,但是电流大啊,这不会烧毁