一、墙柱钢筋
1、钢筋定位
墙柱钢筋定位:不少于3道定位箍筋,根部两道,板面起150mm设一道。
2、接头
1)焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。
2)接头处的弯折角不大于4°。
3)接头处的轴线偏移应不超过0.l倍钢筋直径,同时不大于2mm。
3、绑扎
1)墙柱水平筋端头绑扎牢固;
2)箍筋均匀;
3)钢筋间距;
均匀,绑扎牢固;
4)柱梁交接处核心箍筋的设置到位。
4、定位筋
1)墙每隔30cm设置一道定位钢筋
2)柱四角及中间每隔30cm设置一道定位筋
5、保护块
1)墙柱垫块离地、边角25cm开始设置,间距1m。
2)垫块采用厂家生产定型垫块。
6、管道钢筋加固
管道加强钢筋设置位置准确,长短一致、方向一致、绑扎牢固。
二、平板钢筋
1、马镫从边跨第三根钢筋按梅花型设置,间距1米。
2、不同的板厚采用不同型号的马镫,13cm以上的板厚采用钢筋马镫
三、梁钢筋
1、接头
1)下料完成的钢筋半成品另行整理堆放;
2)管钳检查已抵死螺丝外露不超过2扣,搭接不超过50%;
3)直螺纹钢筋用红油漆标注丝长并用塑料套管保护好丝口。
2、绑扎
1、钢筋间距均匀,绑扎牢固
2、主次梁交界处三支加强筋设置
3、梁底每米设置一块2.5cm垫块。
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1525 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报