土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架如何做防腐蚀处理

电缆桥架如何做防腐蚀处理

发布于:2017-10-18 15:15:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一,通常电缆桥架的防腐构件:
采用氯磺化底漆二道以及面漆二道两部分除锈 金属表面除锈质量的高低,直接影响防腐工程的寿命,现场除锈采用砂轮机除锈或人工除锈,除锈级别必须达到St3级,表面除锈处理后,应在4小时内涂上底漆。当发现有新锈时,必须进行重新处理。

二,涂层施工:
1,涂层的施工采用刷涂、滚涂,并应符合下列要求:刷涂或滚涂时,层间应纵横交错,每层往复进行涂均匀为止不得漏涂。
2,使用稀释剂时,其种类和用量应符合涂料生产厂标准的规定。

3,配制和使用防腐蚀涂料施工时,应先搅拌均匀,必要时可用200目铜丝网过滤后使用。开桶使用后的剩余涂料,必须密封留存。

01AC0DBEB3BCD7FD3C17144751268D66_副本.jpg



三,防腐工程施工现场的环境温度和湿度必须符合规范及防腐涂料本身的要求,施工环境应通风良好,并符合下列要求:

  1,温度以13℃-30℃为宜,但不得低于5℃
  2,相对湿度不宜大于80%
  3,遇雨、雾、强风气候不得进行室外施工。
  4,不宜在强烈日光照射下施工。

四,防腐施工中各道工序(如除锈、底漆、面漆)之间必须进行质量检查,前道工序合格后才能进行下道工序的施工,最后一道工序完毕后应彻底检查,发现有不合格的缺陷时,应修补合格,即涂层总厚度和涂装道数应符合设计要求;表面应平滑无痕,颜色一致,无针孔、气泡、流坠、粉化和破损现象。


01AC0DBEB3BCD7FD3C17144751268D66_副本.jpg

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

必看!低压熔断器与断路器的选择要点是什么?

在低压配电系统中,下级配电回路出现电流故障时候,上级保护装置得不到有效的预防和控制。从而造成大面积停电事故的发生,甚至是造成重大经济损失和人员伤亡事故,这一问题是低压配电系统中研究最多的话题,也是一直以来都悬而未决的老难题。因此,在目前的低压配电系统设计工作中,工作人员为了提高和保障用电设备安全和可靠,避免电气设备在运行中出现火灾或者触电事故,在工作中都提出了众多的解决思路和策略,尤其是在保护电器的选择上,更是投入极大的精力去研究和总结,从而使得整个工程质量得到了一定的保障。

回帖成功

经验值 +10