土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电系统图中断路器的漏电电流大小怎么选择

配电系统图中断路器的漏电电流大小怎么选择

发布于:2017-10-17 11:17:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.请问各位前辈这里的30mA是根据什么确定的(或者在哪本规范里可以确定)?
2.断路器上的2P跟2C区别是什么?

漏电保护用2C还是2P 漏电电流大小怎么选.png

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • cmb178
    cmb178 沙发
    那年故乡天很晴 发表于 2017-10-17 15:41 请问前辈 不超过30mA 那具体选择时应怎么选择呢?GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范 条文说明6.4.7《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》(2009年版)规定,分级安装的剩余电流保护电器的动作特性应有选择性,上下级的电流比值一般可取3:1,末端线路剩余电流保护器的动作电流值不大于30mA,上一级不宜大于300mA,配电干线不大于500mA,现行国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005规定,三级保护的最大分断时间为:一级保护0.5S,二级保护0.3S,末级保护小于或等于0.1S。综合以上情况,特作出本条的相关规定。本条规定了额定动作电流的范围,在实际选取时,应根据配电级数合理确定。当配电系统设置多级剩余电流保护时,每两级之间应有保护性配合,如:当设置为三级时,可为30mA,0.1S;100mA, 0.2S;300mA,0.3S。
    2017-10-17 18:41:17

    回复 举报
    赞同1
  • laohuang168
    laohuang168 板凳
    那年故乡天很晴 发表于 2017-10-18 14:52 那前辈 如果这条线路上正常漏电已经超过了30mA 那这时候我们用30mA的断路器肯定已经不合适了 那这时候该如 …分流呀。如果一个回路的正常泄漏电流达到25mA以上,就要考虑将负荷分成两个回路。
    2017-10-27 16:56:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压母线夹 相间距110和80 有什么区别?

低压母线夹 相间距110和80 有什么区别?谁告诉下谢谢

回帖成功

经验值 +10