有很多规范条文,没有解释其规定的所以然,造成设计人员对某些规范理解不深刻。


比如:《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011第7.5.4 电缆与住宅建筑平行敷设时,电缆应埋设在住宅建筑的散水坡外。电缆进出住宅建筑时,应避开人行出入口处……
为什么规范要求“电缆进出住宅建筑时,应避开人行出入口处”呢?我们怎么去理解呢?我一直坚持的观点就是:要站在用户的角度去思考和理解设计。
电缆进出住宅的地方一般都设置有电缆井,作为线路的检修操作点。把自己当做是住户。如果把电缆井设置在你单元门口的主通道上,当检修维护人员在施工时,势必造成住户的进出单元不方便;而不把电缆井设置在出入口处,施工方检修方便,住户出入也顺利,各不影响。
同样的道理,我们可以思考延伸到大型商业建筑,大商场的主干桥架,为什么需要设置在商场的公共通道上方,而不设置在各商家商店的正上方。为的就是主干桥架中线缆的检修时,不占用商家店内空间,从而不至于影响商家店内正常的营业秩序。
作者:侯万里。
消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
如何快速入门建筑电气设计
照明灯具接三根线浪费了吗?
假如规范不那么规定会怎样?
为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?
二类高层住宅楼供电线缆应设计成什么材质?
Ⅰ类地下车库排污泵负荷等级如何确定?
应急照明可以不设置EPS吗?
你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?


土木在线电气群群二维码.jpg

土木在线电气群群二维码.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zfhwlr
    zfhwlr 沙发
    黑兰青紫 发表于 2017-10-13 13:41 多为用户考虑,也是设计原则之一设计的东西是给用户用,所以设计是多为用户考虑,是套路,不是规范原则。
    2017-10-27 13:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • pp乐
    pp乐 板凳
    人性化设计
    2017-10-26 15:10:26

    回复 举报
    赞同0