土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓系统供水管网检修阀门的设置

室内消火栓系统供水管网检修阀门的设置

发布于:2017-10-12 15:58:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消火栓系统的供水管网,主要由管道、管件、阀门、消火栓组成,供水管网平时充满水,检修维护时因断水和排空的需要,管段上需设置一定数量的检修阀门。检修阀门设置多了,检修时供水管网影响的范围小,但阀门本身也是漏水多发的环节,同时阀门总造价上去了,实施时有可能带来以次充好等问题;检修阀门设置少了,检修时供水管网影响面过大,管网恢复充水用时长,存在安全隐患。
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014,以下简称“水消规”)8.1.6条,提出了环状管网依据消防竖管可关闭根数而设置检修阀门的原则,和消防竖管与横干管连接处应设置检修阀门的原则,条文如下:“8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:1室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根;2每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。”
实际工程中因建筑形式和体态的多样化,室内消火栓管网的接管形式多种多样,不可避免存在横干管上同层接多个消火栓,或横干管上同层接多根竖管和多个消火栓的形式,在这种情况下,检修阀门如何设置?另外系统规模大,输水管很长时,输水管上阀门如何设置也是技术人员所关注的。
1室内消火栓供水管段上检修阀门的设置原则
室内消火栓系统管网是为消火栓输送水源,其管段上设置的检修阀门,既是维护和更换消火栓的需要,也是输水管自身检修和维护的需要。
室内消火栓系统供水管网的管道,只要管材质量可靠,维护管理得当,使用寿命内管道发生爆裂等事故可能性较小。而管件、阀门则因自然老化、年久失修或外力作用等因素影响,常会造成漏水或损坏的事故,但如检修阀门考虑按每一个管件或每一个阀门漏损时维修的需要去设置,显然是没有必要和无法实施的。《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003,2009年版)3.4.5条提出,室外环状管道过长时宜设置分段阀门,参考这条规定,当室内消火栓系统的横干管过长时,宜设分段阀门。
消火栓能否正常出水是灭火的基础,“水消规”14.0.7条:“每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现不正常的消火栓应及时更换”。“水消规”规定了除建筑体积小、火灾危险小的建筑类型外,均要考虑两股消火栓水柱达到室内任何地方,一方面两股水柱灭火可提高灭火效率,另一个重要原因就是,一支水枪发生故障停用,仍有一支水枪扑救火灾。因此,为维护和更换消火栓而设置的检修阀门,应符合检修阀门关闭时不得同时停用保护同一位置的两个消火栓。
竖管上每层接出的消火栓的作用是,直接对本层灭火和对上下层降温,当一根竖管事故时关闭,相邻竖管接出的消火栓还能出水灭火,符合保护同层同一个位置的一支水枪发生故障停用,仍有一支水枪能有效使用的原则,因此只在竖管上部和下部接横干管的位置设检修阀是可行的。
对于横干管上同层接出多个消火栓的情形,检修阀门的设置应符合检修时不得同时停用保护同一位置的两个消火栓。
市政直供的水源管、消防水泵和屋顶消防水箱的出水管,是室内消火栓管网的水源所在,其连接管网处,也应设检修分隔阀门,保障供水的可靠性。
2几种典型室内消火栓供水管段阀门设置形式
2.1供水管段单层成环的阀门设置
商业服务网点、多层批发市场建筑群或临街商业等建筑类型,一般1~2层,每个商店为不同业主或使用方,消火栓一般放置在商铺外建筑立面上,这类建筑形态,其室内消火栓供水管一般采用仅布置横干管的环状供水方式。
对于单层面积较大的商业建筑、仓库及展览建筑等建筑类型,消火栓供水管可采取每层成环状布置。
按照不得同时关闭保护同一位置两个消火栓的原则,单层环状管网可依据横干管布置根数设置检修阀门。
2.1.1布置1根横干管
当建筑物仅1~2层时,可在室内布置一根消火栓供水横干管,横干管上接出多个消火栓,这种情况下可在每个消火栓DN65的支管上设检修阀门,保证任何消火栓维护和更换时,相邻消火栓能保护到室内任何位置,见图1a中①。

建议当横干管长度大于50m或单层接出10个消火栓时,管网所保护的区域较大,在横干管上宜设置检修分段阀门,控制一旦管件或支管阀门需要维护修理时,不至于影响区域过大,见图1a中②。
6.webp.jpg

2.1.2布置2根横干管
商业服务网点、多层批发市场建筑群或临街商业等建筑类型,如在每个消火栓DN65的支管上设检修阀门,符合不同时关闭保护同一位置两个消火栓的原则,但是明显的阀门数量太多,给维护管理带来不便。这种情况下,也可采取布置2根横干管,保护一同位置相邻的两个消火栓分别由不同的干管接出,其效果就像横向敷设的竖管一样,可在每根横干管的两端设分隔阀门即可,见图1b中①,这种连管方式,每根横干管中间可不再设检修分段阀。
按“水消规”规定可一股水柱到达室内任何部位建筑类型,如商业服务网点等,考虑到检修时不至于影响面太大,相邻的两个消火栓也应分别由不同的横干管供水,见图1b。
2.1.3布置多根横干管
对于单层面积较大的商业建筑、仓库及展览建筑,消火栓数量较多,如在每个消火栓的DN65支管上设检修阀门,阀门数量太多,给维护管理带来不便。这类型建筑,一般建筑体量大,有条件布置多条横干管,横干管上错开布置消火栓,这种情况下可在每根横干管起始端设检修阀门,任何一根横干管检修时,可保证相邻横干管上的消火栓出水能保护到受检修横管停用而影响的区域,见图2中①②③。
7.webp.jpg

2.2立体环状管网阀门设置
“水消规”8.1.5条:“1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20 L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状。”立体环状管网的横干管上,既接出竖管,又有可能同层接出多个消火栓,其检修阀门的设置情况较为复杂。
2.2.1竖管接横干管处
消火栓竖管管径一般大于DN100,阀门如直接在竖管上安装,势必加大竖管距墙的距离,即使是在管井内敷设,也影响建筑空间的使用。考虑管道变形的自然补偿,竖管接横管处,宜水平敷设一段短管,检修阀门一般设于该水平短管上,如图3中A所示。
8.webp.jpg

2.2.2横干管上接出多根竖管
横干管上接出多根竖管时,除在竖管接横干管的水平短管上设检修阀门外,建议当横干管长度大于50 m,在横干管上合适的位置宜设置检修分段阀门,如图3中②③。
2.2.3横干管上接出竖管,同时还同层接出多个消火栓
通常在立体环状管网敷设下层横干管的楼层,如地下车库等,横干管上除了接出竖管,还会在同层接出多个消火栓,此时除竖管上设阀门外,横干管上单独接出的每个接消火栓的DN65短支管处均应设阀门,如图3中⑥。如横干管同层接出消火栓数量较多,可参考本文2.1.2、2.1.3节方式。
2.3水源管接管网处阀门的设置
市政直供的水源管、消防水泵出水管和屋顶消防水箱的出水管连接管网处,应在接管的横干管上设检修分隔阀门。
市政直供的水源管和消防水泵出水管一般要求两路水源管接横干管,此时应在两路水源管接横干管的中间管段上设分隔阀门,如图3中①。
屋顶消防水箱的出水管接横干管处两侧宜设检修阀门,如图3中④⑤。
3小结
室内消火栓系统供水管网上检修阀门的布置,应符合下列要求:
(1)竖管上下端接横干管处应设检修阀门。
(2)横干管上同层接出多个消火栓时,可考虑在每个消火栓支管上单独设检修阀门;如相邻两个的消火栓分别由不同的横干管接出时,可只在该横干管两端设检修阀门。
(3)横干管长度过长或同层接出消火栓数量过多时,可考虑在横干管上合适位置设检修分隔阀门。
(4)市政直供的水源管、消防水泵出水管和屋顶消防水箱的出水管,是室内消火栓管网的水源所在,其连接管网处,也应设检修分隔阀门,保障供水的可靠性。


6.webp.jpg


7.webp.jpg


8.webp.jpg

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • nana000610
    nana000610 沙发

    挺好的资料,谢谢楼主分享!

    2019-10-10 09:16:10

    回复 举报
    赞同0
  • zxc528
    zxc528 板凳
    感谢
    2019-05-27 14:51:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电抗震支吊架图纸由哪些单位出

各位大神,一般机电抗震支吊架的图纸由哪些单位出的,是设计院还是专业公司出的?需要什么资质才能出图呢?

回帖成功

经验值 +10