我们看《供配电系统设计规范》GB50052-2009的时候,看到第4.0.6条的规范条文: 供配电系统应简单可靠,同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级;低压不宜多于三级。
怎么理解呢?
首先我们需要理解的是,什么样的供配电系统是最简单的?毫无疑问,对于低压供配电而言,就是低压配电房的低压配电柜直接放射式敷设导线到末端用电设备,并且线路中间不增设任何开关电器。
考虑到用电设备众多,如果每个用电回路都从低压配电房一一放射式配电而来的话,从低压配电房至各用电回路的导线将会非常多,相应的低压配电房内的开关柜也多,不便于维护管理;并且线路中间没有开关电器的话,没有办法控制该回路的分闸和合闸。
所以,就出现了线路中间增设开关电器,来对各个回路进行分合闸控制;增加配电级数,将各个回路进行分组分合闸控制。
但每增设一个开关电器,线路上就会多出两个断开点。断开点处设置开关电器,而开关电器内元件是很多的。由于串联元件过多,因元件故障和操作错误而产生事故的可能性也随之增加,势必造成配电系统可靠性下降。
所以,为了将配电系统的可靠性提高,只能尽量减少配电级数。
这也是为什么你发现电气施工图纸上,消防用电等一、二级用电负荷,很多都是放射式配电的原因——就是为了减少配电级数。

作者:侯万里。


土木在线电气群群二维码.jpg

假如规范不那么规定会怎样?


土木在线电气群群二维码.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 哥很淡定
    哥很淡定 沙发
    学习了,十分感谢!
    2017-11-01 13:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • 唯前不败
    唯前不败 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-10-25 10:53:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆桥架与镀锌线槽的区别

一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。