土木在线论坛 > 电气工程 > 供电配电 > 电容柜功率因数0.98,为何供电局还要罚款?
12下一页
返回列表 发新帖
查看: 545|回复: 16
[供电配电求助]

电容柜功率因数0.98,为何供电局还要罚款?

[复制链接]

1

主题

1

听众

5

积分

技术员

发表于 2017-10-10 09:44:05 |显示全部楼层

商业电房,变压器630KVA,高压计量,低压一共3台柜子,进线额定1250A,补偿10路每路30KAR,剩下一台抽屉出线柜

电容柜功率因数0.98,自动模式并无电容投入,换了台新控制器还是一样,当日查看时进线柜框架断路器显示电流接近400A,物业的意思是电流这么大应该会有电容投入才对,供电局那边又说后台检测到无功补偿不到位,已经下达通知书如再不整改就要罚款,网上查了下好像跟变压器的无功功率也存在关系。

请教高手是什么问题,如何解决。

3

主题

38

听众

983

积分

四星工程师

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

发表于 2017-10-10 10:53:53 |显示全部楼层
大概是你的有功电量没有上来,慢慢运行正常有功电量增加,功率因数也会正常的。

因为  cosφ=1÷√[1+(无功电量/有功电量)(无功电量/有功电量)] ,所以,有功电量越大,(无功电量/有功电量)越小,cosφ 越接近 1 。

点评

ionan2017  功率因数正常啊,0.98啊  详情 回复 发表于 2017-10-10 12:35

1

主题

1

听众

5

积分

技术员

发表于 2017-10-10 12:35:40 |显示全部楼层
风平浪静02 发表于 2017-10-10 10:53
大概是你的有功电量没有上来,慢慢运行正常有功电量增加,功率因数也会正常的。

因为  cosφ=1÷√[1+( ...

功率因数正常啊,0.98啊

点评

cmb178  要测总进线柜处的功率因数 几种情况 1. 供配电系统设计规范 GB50052-2009 条文说明6.0.3 。。。。。根据现行国家标准《并联电容器装置设计规范》GB 50227—2008中第3.0.2条的要求,变电站的电容器安装容量,应  详情 回复 发表于 2017-10-10 13:21

887

主题

89

听众

4740

积分

三星高级工程师

Rank: 108Rank: 108Rank: 108

三十而立 七天大胜

发表于 2017-10-10 13:21:23 |显示全部楼层
ionan2017 发表于 2017-10-10 12:35
功率因数正常啊,0.98啊

要测总进线柜处的功率因数
几种情况
1.  供配电系统设计规范 GB50052-2009 条文说明6.0.3 。。。。。根据现行国家标准《并联电容器装置设计规范》GB 50227—2008中第3.0.2条的要求,变电站的电容器安装容量,应根据本地区电网无功规划和国家现行标准中有关规定经计算后确定,也可根据有关规定按变压器容量进行估算。当不具备设计计算条件时,电容器安装容量可按变压器容量的10%~30%确定。
   630*(10%~30%)=63~189Kvar,可以采用10路15KVAR,但是使用10路30KVAR,明显偏大了,浪费还不好起作用。
   有可能是用电设备少,当功率因数降低时,一投入一组30Kvar的电容器,就一下子过补偿了,马上又切除了,如此几次,就可能不投入了。就起不到补偿的作用。
   2.可能柜子的接线有问题,如果补偿控制器的功率因数一直显示0.98,那么补偿回路是不会动作的,可能接线有问题,重点检查取电流信号的电流互感器的接线,这个电流互感器应该在总进线柜。
   功率因数补偿器的电压信号取A、C相,电流互感器放在B相,
     或者 电压信号取B、C相,电流互感器放在A相

3

主题

38

听众

983

积分

四星工程师

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

发表于 2017-10-10 14:25:23 |显示全部楼层
ionan2017 发表于 2017-10-10 12:35
功率因数正常啊,0.98啊
你是高压计量的,又是低压补偿的,那个补偿自动控制是按照低压侧功率因数调节的。那么低压达到0.98,变压器还消耗一大部分感性无功功率。所以,高压侧功率因数会小于考核要求。你把用有功用上去,变压器的无功相对占比就小了。功率因数也就接近低压侧了。商用一般不需要很大的补偿,因为所用设备本身消耗感性无功功率并不大。主要是慢慢有功电量上来,情况会改观的。如果变压器配置过大,则比较难了。

点评

ionan2017  变压器的话是要变压器厂家来查吗?  详情 回复 发表于 2017-10-10 18:07

35

主题

4

听众

2645

积分

一星高级工程师

Rank: 36

发表于 2017-10-10 14:40:45 |显示全部楼层
上传电费单

点评

ionan2017  如果他们再提起就跟他们要一份电费单看看。  详情 回复 发表于 2017-10-10 18:08

2

主题

1

听众

491

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

七天大胜

发表于 2017-10-10 15:56:48 |显示全部楼层
供电局说了算,看怎么整改吧!

1

主题

1

听众

5

积分

技术员

发表于 2017-10-10 18:07:54 |显示全部楼层
风平浪静02 发表于 2017-10-10 14:25
你是高压计量的,又是低压补偿的,那个补偿自动控制是按照低压侧功率因数调节的。那么低压达到0.98,变压器 ...

变压器的话是要变压器厂家来查吗?

点评

风平浪静02  问题与变压器质量没有关系。400A只有额定电流的三分之一负荷。也可能补偿柜或者功率因数表接线不正确,比如相序错误。可以检查一下。  详情 回复 发表于 7 天前

1

主题

1

听众

5

积分

技术员

发表于 2017-10-10 18:08:32 |显示全部楼层
scm888 发表于 2017-10-10 14:40
上传电费单

如果他们再提起就跟他们要一份电费单看看。

6

主题

11

听众

5457

积分

四星高级工程师

Rank: 144Rank: 144Rank: 144Rank: 144

12周年站庆

发表于 2017-10-10 20:31:23 |显示全部楼层
会不会是你的电流采样和电压采样接错了呢?如果接错也能提示功率因数高而不投入。你也可以试一下手动投入电容看一下,投入时总电流下降就说明需要无功补偿,如果投入时总电流增加就说明无需补偿。

点评

ionan2017  线路没问题~  详情 回复 发表于 7 天前

12下一页
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。

推荐栏目

土木工程网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 给排水| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 土木工程| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 给排水图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 户型图| 建筑方案设计| 高层住宅| 多层住宅| 别墅户型图| 别墅设计方案| 办公建筑方案图| 多层办公楼| 建筑图集| 建筑规范| 混凝土结构| 框剪结构| 钢结构| 砌体结构| 结构设计图集| 结构设计规范|