土木在线论坛 > 给排水工程 > 市政工程给排水 > 关于污水提升泵(欢迎大家一起来讨论)
返回列表 发新帖
查看: 686|回复: 3
[常规]

关于污水提升泵(欢迎大家一起来讨论)

[复制链接]

9

主题

0

听众

199

积分

三星助理工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-10-9 15:35:01 |显示全部楼层
请教高手来解答:
污水提升泵的自由水头一般为多少?
污水提升泵扬程是否可以由静扬程加水头损失确定,不要自由水头?
污水提升泵的自由水头是由流量和管径决定的吗?计算关系是什么?
算污水水头损失的时候要乘以系数吗?

98

主题

367

听众

5715

积分

四星高级工程师

Rank: 144Rank: 144Rank: 144Rank: 144

初级贡献 白银

发表于 2017-10-10 09:36:55 |显示全部楼层
可参见给水排水设计手册.第5册.城镇排水(第二版)第三章排水泵站相关内容,重点可参见(第192页)第3.2.4条选泵及(第196页)第3.2.7条污水泵站计算相关内容。

点评

l94145374  按照书上公式就是水头损失加静扬程,没考虑水泵出水管出口处的流出水头啊?  详情 回复 发表于 2017-10-11 14:01
l94145374  感谢解答,按照排水手册上的说法是不需要预留自由水头,那么出水口处就是自流出水了,没有压力了?  详情 回复 发表于 2017-10-11 13:58

9

主题

0

听众

199

积分

三星助理工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-10-11 13:58:43 |显示全部楼层
huangzhimin 发表于 2017-10-10 09:36
可参见给水排水设计手册.第5册.城镇排水(第二版)第三章排水泵站相关内容,重点可参见(第192页)第3.2.4条 ...

感谢解答,按照排水手册上的说法是不需要预留自由水头,那么出水口处就是自流出水了,没有压力了?

9

主题

0

听众

199

积分

三星助理工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-10-11 14:01:48 |显示全部楼层
huangzhimin 发表于 2017-10-10 09:36
可参见给水排水设计手册.第5册.城镇排水(第二版)第三章排水泵站相关内容,重点可参见(第192页)第3.2.4条 ...

按照书上公式就是水头损失加静扬程,没考虑水泵出水管出口处的流出水头啊?

返回列表 发新帖