我有个直流变频小压缩机制冷量100W-300W,0-100w是死区,想通过热气旁通+电子膨胀阀来实现节能,实现0-300W可调,在最小的转速下用热气旁通阀+电子膨胀阀实现0-100W的调节,可是市场上的最小热气旁通阀在900W左右,最小电子膨胀阀冷量也大,我问一下可不可以实现我的功能,联系电话陆13082423935,有现金奖励
  • ephone
    ephone 沙发
    这个可以考虑毛细管的热气旁通加吸气喷液来解决,系统太小了,比较难把握,既要满足卸载的要求又不能导致压缩机过热。
    2017-11-01 11:06:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

约克-15盐水机组结霜请教

1. 大概的工艺流程:冷凝器-手阀-经济器-视镜-过滤器-电磁阀-膨胀阀-蒸发器 2. 现在的情况是:(能确认经济器没开,冷凝器视镜氟位是满的)但是经济器出口结霜(进口管路没问题,手阀全开),视镜整体结霜,电磁阀结霜,膨胀阀结霜,吸气压力低大约180,排气压1200,排气过热度26,排气温度55到60左右, 3.分析是经济器的某个点发生堵塞?求问板式的换热器可能在哪个部位发生堵塞,补充:以前机组进过水,8月初开过几次,这台机组是我们厂的备用机器,所以开的少