土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外消火栓的数量按其保护半径和室外消防用水量确定

室外消火栓的数量按其保护半径和室外消防用水量确定

发布于:2017-09-26 16:08:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外消火栓的数量按其保护半径和室外消防用水量确定,后面为什么说每个室外消火栓的用水量应按10-15L/s计算。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lovelynkf
    lovelynkf 沙发
    因为每个栓能提供的水量就那么多~
    2017-10-10 10:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • raylee0701
    raylee0701 板凳
    本帖最后由 raylee0701 于 2017-9-27 15:55 编辑

    举个例子:
    室外消防用水量为35L/s,
    按照保护半径布置为2个,
    每个室外按10-15L/s计,
    两个室外消火栓的最大流量为15L/sX2=30L/s<35L/s,不满足流量要求。
    所以最少应布置3个室外消火栓。
    简言之,室外消火栓的数量应同时满足保护半径和流量的要求。

    2017-09-27 15:54:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa

室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa,意思就是要保证室外的每一个消火栓栓口的水压都大于等于0.1MPa吗

回帖成功

经验值 +10