LED用电谐波处理问题???

发布于:2017-09-21 16:52:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


几百亩的种植用电,大概变压器带的负荷主要是LED灯,考虑谐波会对整个低压配电系统有影响,有没有好心的人指导下谐波处理这块,需不需要加消谐装置?怎么加?感谢了,好人一生平安,哈哈哈。求助!!!!633049138965515700.jpg730375762135432729.jpg633049138965515700.jpg633049138965515700.jpg730375762135432729.jpg


633049138965515700.jpg


730375762135432729.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 谐波治理百分五
    LED灯工作时内部的整流电路会产生大量的3次谐波。3次谐波电流大了,ABC三相的3次谐波都会叠加到零线电缆上,最明显的特征就是零线电缆过热,如果你们零线电缆不够大,容易导致电缆过热,脱皮,严重了出问题。请问你们在哪,我可以免费给你们做个测试。看看具体每次谐波含量。全程免费。