土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防排烟风管怎么连接

消防排烟风管怎么连接

发布于:2017-09-19 10:57:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防排烟一定要用角钢法兰连接吗?共板法兰可以吗?还有就是共板法兰跟承插连接有什么区别

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 呵冷暖啊
    呵冷暖啊 沙发
    谢谢分享!!
    2017-09-20 11:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    共板法兰不能用于高压系统,当排烟系统属于中压时是可以采用的。
    承插是承插,法兰是法兰,不能混为一谈。
    2017-09-19 21:14:19

    回复 举报
    赞同0