土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 室外消防水泵的确认

室外消防水泵的确认

发布于:2017-09-19 10:50:19 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
近日在研究消火栓系统,有室外消防的如下问题向大家咨询,请指教。
某一教学楼室内消火栓系统设置有消防水箱及稳压泵组装置,室外消火栓系统不考虑市政水源,问题如下:
1、室外消火栓需要单独设置消防水泵吗?水泵的扬程是按照满足低压供水0.1MPA的要求吗?
2.若是室内和室外合用消防水泵,室内系统水泵的流量和扬程可以计算得出,那么这个合用水泵的流量是按照室内、外的流量之和确认,扬程是按照室内、室外中扬程较大的取值吗?合用之后,室外管网的入口处是否要加减压装置?减到多少压力呢?
3、若是合用的话,对于室外管网的稳压措施我看其他的帖子,说是在屋顶的消防水箱直接接管至室外管网起到稳压的作用。那么就理解成此水箱即对室内也对室外进行稳压了,稳压泵的流量和扬程,气压水罐的参数是否就发生变化了?按照什么参数进行选型呢?
欢迎大家踊跃发言,共同讨论。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 风一羊
    风一羊 沙发
    高yx 发表于 2017-10-16 10:12 多谢大神解答稳压泵的流量和扬程,气压水罐的参数是否就发生变化了?按照什么参数进行选型呢?
    2017-11-03 09:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • 风一羊
    风一羊 板凳
    现在做消防工程的毛利是多少啊?大约是,,,,,,,,,,
    2017-10-17 16:02:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 326 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道施工注意事项

自己根据项目总结的一点消防水管道施工经验,欢迎诸位指正! 喷淋系统: 1、 喷头的间距一定要满足规范(GB50084)7.1.2的要求,间距按照布置形状的不同而不同,T-BAR形式的洁净室矩形间距最大是2.4*3.6米,一定不能做成3.6*3.6m,本次的喷水强度是8,3.4m与3.6m仅仅差距200mm,那也是不行的。T-BAR的形式,喷头间距最小是2.4m ,一定不能做成1.2m的间距,1.2m不能保证2个喷头同时破裂灭火的条件。

回帖成功

经验值 +10