土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀出口结霜吸气压力低

膨胀阀出口结霜吸气压力低

发布于:2017-09-18 21:25:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ybs056
    ybs056 沙发
    1、膨胀阀的匹配小了或者开启度过小,通径节流量小而使出口结霜。
    2、制冷剂过少,制冷剂量不足以系统循环的需要而结霜。
    2017-10-07 15:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • co1504009127334
    制冷剂充注量缺少,所以出现膨胀阀出口结霜吸气压力低
    2017-09-26 21:14:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.58 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库工程膨胀阀后面结霜怎么处理?

大家都知道,冷库工程膨胀阀结霜方向是有分方向的,主要有以下两种,本章小编就给大家分析一下冷库工程膨胀阀后面结霜怎么处理,下面随小编一块儿来了解下吧!  1.从压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜。  2.从膨胀阀向蒸发器方向结霜。   分析一下这两种结霜的不同,造成的原因却是相反的,所以朋友们在排除问题的时候, “不能只看到膨胀阀、蒸发器、回气管结霜,也必须要分清结霜的方向。”一、回气口开始结霜

回帖成功

经验值 +10