土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道施工注意事项

管道施工注意事项

发布于:2017-09-18 17:37:18 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
自己根据项目总结的一点消防水管道施工经验,欢迎诸位指正!
喷淋系统:
1、 喷头的间距一定要满足规范(GB50084)7.1.2的要求,间距按照布置形状的不同而不同,T-BAR形式的洁净室矩形间距最大是2.4*3.6米,一定不能做成3.6*3.6m,本次的喷水强度是8,3.4m与3.6m仅仅差距200mm,那也是不行的。T-BAR的形式,喷头间距最小是2.4m ,一定不能做成1.2m的间距,1.2m不能保证2个喷头同时破裂灭火的条件。
2、 喷头距离边墙小于1.7米,大于0.5米,尤其是要注意大房间套小房间这种情况。小房间的隔墙两侧都要复核喷头的间距问题。之前项目施工经验,喷头距离边墙的距离即使是1.72m,也是会被第三方检测出来的。模组的隔间很多,要逐一房间进行复核。尤其是犄角旮旯的位置,喷头的布置间距要重点排查。
3、 喷头的间距不能布置成平行四边形1.2*1.2m的形式。这样对角线是1.44m也是不行的。
4、 水流指示器要安装在信号蝶阀的后边,且间距要大于300mm。当同一个报警阀组控制不同防火分区内的喷头时,要在不同的防火分区各分别安装信号蝶阀和水流指示器。一般来讲,喷淋的信号蝶阀和水流指示器是配对安装的。
5、 根据经验,水流指示器在安装前我们先将其剪掉10mm左右宽度的一圈,这样能保证即使管道内有杂质,也不至于使水流指示器模瓣被挡住而无法动作。
6、 水流指示器要安装在水平管道上。
7、 当系统打压的时候,尤其是下喷的打压,要在临时进水管上安装过滤器,阻断临时自来水内的泥沙等杂质。这样也能避免出现在下夹层的管道内出现牛奶盒堵塞管道的情况,打压、送水都没有问题,但是牛奶盒在管道内被水浸泡的时间久了就会膨胀,导致堵塞DN25的末端试水管道,造成后续施工队撤离之后,消防试水时才发现此问题。
8、 像电子厂房的FAB和TRUSS层共用一个末端试水装置,虽然当初设计图纸送审通过,但是后期厂务提出来了这些问题。所以本次图纸若是有这种情况,请与设计深入沟通一下。
9、 TRUSS层的末端放空管虽然我们是安装了,其实是没法使用,是满足规范但是实用性能很低。
10、 现在回忆,ARRAY的工艺中,STK安装完成后的形式和领导给讲解的形式不一致,之前我们以为STK两侧的墙体会施工至地面,结果只是一个帽子的形状,最后导致STK两侧的喷头距离STK墙体大于1.7米。
11、 宽度大于1.2米的风管和桥架下边要安装集热罩+下喷的形式。虽然咨询过设计,她答复也是说设计没有要求上喷或者下喷,但是翻看自喷规范,还没有画成我们施工的上喷的形式,所以还是按照规范的画法做成下喷吧。也不是说所有这种情况都需要设置集热罩,规范上描述为“增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板”,我理解就是像M3的这种情况就要安装集热罩,M1的情况就不需要安装。
12、 管道标高发生变化的地方,要在低标高的管道弯头旁安装支架,防止管道爆管。
13、 沟槽式安装的管道支架间距要满足GB50261 5.1.8条的要求。
14、 管道色环的间距满足5.1.11的要求。
15、 卡箍式连接的自喷淋管道,要在卡箍两侧500mm范围内各安装固定支架。
消火栓系统
1、 消火栓口处的压力大于0.5MPA才需要安装减压稳压型消火栓,减压后的压力为0.35MPA(根据项目性质,也有可能是0.25MPA)。
2、 注意看图纸中要求的屋面试验消火栓要有压力表。
3、 消火栓箱门的开启要满足“开门见栓”的要求。
4、 当水带、水枪、卡口、消火栓、灭火器订货的时候,建议要求厂家不要在材料上粘贴红标和黄标(白标),全部邮寄给我们,我们先在图纸上进行消火栓编号、一一对应各个A/B标的编码,等项目验收之前逐一进行粘贴,这样避免出现厦门产品不是A标少就是B标少的情况。虽然这样会增加现场项目部的工作,但是等验收的时候也是项目后期了,没有太着急的活,可以慢慢做。
5、 卡箍式连接的消火栓管道,要在卡箍两侧500mm范围内各安装固定支架。
6、 若是层高很高,建议阀门的安装形式是“指示装置”向下安装,这样眼神不好的人也能看清楚阀门的启闭形式,避免厦门似的,还要爬梯子去挨个检查阀门情况。
7、 环状的消火栓管道应用阀门分成若干独立段,每个独立段内的消火栓数量不超过5个。
7 、消防箱的安装要设置在明显易见的位置,不要出现安装朝向了西侧,而人员通道在柱子的东侧,根本看不到消防箱的情况。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋凤
    秋凤 沙发

    兄台,感谢资料,
    2017-11-22 11:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • musuxf
    musuxf 板凳

    谢谢楼主分享!
    2017-11-08 16:35:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 326 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯排水疑问

高层住宅每层两侧各布置一部消防电梯,消防电梯均下到地下室,两部消防电梯在地下室属于不用防火分区,按消防规范要求,设有效容积为2M3集水坑排水;现在集水坑有两种布置形式大家帮忙看看哪种比较可行:1、每部电梯设一个集水坑排水;2、两部电梯合用一个集水坑,集水坑有效容积放大到3m3,就是不知道在地下室不同防火分区的两部消防电梯能不能合排到一个集水坑;

回帖成功

经验值 +10