一、电流互感器
 
 CT,电流互感器,英文拼写CurrentTransformer,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。也称作TA或LH(旧符号)。
  工作特点和要求:
  1、一次绕组与高压回路串联,I1只取决于所在高压回路电流,而与二次负荷大小无关。
  2、二次回路不允许开路,否则会产生危险的高电压,危及人身及设备安全。
  3、CT二次回路必须有一点直接接地,防止一、二次绕组绝缘击穿后产生对地高电压,但仅一点接地。
  4、变换的准确性。
  接线形式有:三相完全星形接线、两相不完全接线、两相差动式接线、两相三完全星形接线、单相接线。
  要注意:电流互感器供测量用的铁芯在一次侧短路时应该容易饱和,以限制二次侧电流增长的倍数;
  供继电保护用的铁芯,在一次侧短路时不应饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。
  使用电流互感器应注意以下内容:
  1)电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路。使用过程中拆卸仪表或继电器时,应事先将二次侧短路。安装时,接线应可靠,不允许二次侧安装熔丝;
  2)二次侧必须有一端接地。防止一、二次侧绝缘损坏,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全;
  3)接线时要注意极性。电流互感器一、二次侧的极性端子,都用字母表明极性。
  4)一次侧串接在线路中,二次侧的继电器或测量仪表串接。
  5、准确等级和准确限值系数选择
  1)额定一次电流
  CT准确等级和准确限值系数选择表
  
2)二次额定容量和二次导线截面选择
  CT二次额定容量和二次导线截面选择表
 
 说明:
  a、一般情况下,10kV馈线,选用600/1A 10P30 10VA 。
  变低进线和分段,选用2000~4000/1A 10P10 10VA
  其它回路,选用200~400/1A 10P40 10VA
  b、35kV馈线,选用2×300~2×400/1A 10P30 10VA 。
  变低进线和分段,选用1000~2000/1A 10P10 10VA
  c、110 kV,选用2×600/1A 10P30 10VA 。
  选用2×1000/1A 10P20 10VA 。
  d、110 kV,选用2×600/1A 10P30 20VA 。
  选用2×1000/1A 10P20 20VA 。
  e、电缆选择:
  10kV保护、计量就地配置时,选用2.5㎜2;控制室布置时, 选用4.02;
  35kV级以上电压等级,电缆长度在300m以内选用4.0㎜2。
  f、二次电流为5A的电流互感器,其二次额定容量和电缆截面参考表2选择。
  g、各电压等级电流互感器都要求:计量、测量用绕组应设中间抽头,一般抽头设在1/2变比处,有特殊要求时,写明抽头变比。
  二、电压互感器
 
 PT,电压互感器,英文拼写Phase voltageTransformers,是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。也称作TV或YH(旧符号)。
  工作特点和要求:
  1、一次绕组与高压电路并联。
  2、二次绕组不允许短路(短路电流烧毁PT),装有熔断器。
  3、二次绕组有一点直接接地。
  4、变换的准确性
  接线形式有:单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△接线。
  使用电压互感器应注意以下事项:
  1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。
  2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。
  3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。
  4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。
  5)一次侧并接在线路中
  PT柜的作用:通俗的讲,高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等。
  5、 准确等级和容量选择
  1) 电压互感器准确等级和容量选择
  电压互感器准确等级和容量选择表
 
 说明:
  a、为满足10kV馈线电能计量的要求,需要0.2级的电压互感器绕组,而10kV电压互感器0.2级的最大容量只能做到25VA~30VA左右,加之其他测量等的要求,需要设置两组电压互感器,其配置为:
  a)计量用电压互感器:0.2/0.2, 30/30VA,
  b)测量、保护用电压互感器:0.5/6P,50/50VA。
  b、35kV及以上电压互感器均采用4绕组,0.2/0.5/6P。
  2)二次电缆截面计算
  计量(0.2%)、测量(1%)和保护(3%)电缆截面选择表
微信图片_20170918095402.png  
说明:1、保护和测量用电压回路,一般分别采用4.0mm2导线,当电缆长度超过200m时,测量回路可采用2根4.0mm2导线。
  2、对于计费的电能计量电压回路,应单独采用电缆,电缆截面应根据导线长度,查表4求得(分子)。
  3、对于非计费的电能计量电压回路,可从配电装置集中敷设电缆至电度表屏,电缆截面应根据导线长度,查上表求得(分母)。


微信图片_20170918095402.png

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 成套电气曹
    谢谢楼主


    2017-12-29 09:50:29

    回复 举报
    赞同0
  • 农好帅
    农好帅 板凳

    很全面、很详细,学习了,谢谢

    2017-12-28 15:24:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护中的相邻元件

各位大侠,继电保护整定中好多处提到相邻元件这个词,我不太明白,想请教一下。 比方说从总变电所到车间变电所,对于总变电站一个出线回路,相邻元件是指总变母线上其他出线回路?还是下一级车间变电所出线回路?或是其他? 谢谢了!

回帖成功

经验值 +10