土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 智能化箱式泵站五层按压蹬便器一冲,其他用水点没水,急等

智能化箱式泵站五层按压蹬便器一冲,其他用水点没水,急等

发布于:2017-09-13 11:43:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
园区内有一个智能化箱式泵站ZWL(Ⅱ)4x4x3-48m3+2x(SLG16-4)+ML270,生活泵Q=18m /h H=45M N=4kw,出水管DN80,以前一直很好,最近有家单位入住五楼,卫生间安装了按压式蹬便器,用水时,只要蹬便器一按,其他用水点就没水。检查楼内主管道DN50压力正常,泵房内压力表显示0.6MPa,但是发现只要一按蹬便器,压力表马上就跌倒0.3MPa,之后慢慢回到正。现在很烦扰,不知什么原因,怎么解决,请各位大师指点。在线等救命,谢谢


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • raylee0701
    raylee0701 沙发
    同楼上,蹬便器的流量确实很大。
    2017-09-20 14:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    主泵流量偏小。大便器冲水流量大,直接影响系统压力。
    2017-09-13 14:38:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助空气源热泵的设计,计算过程有不明白的

真是求助论坛的各位大神,小弟实在没能计算出最终合理的结果,也分析不出到底是哪里出错了。我计算步骤以下,如真能在论坛里面解决,小弟感激不尽。一、工程概况:食堂 人数1200,热水定额7L每人每餐(三餐),热水使用时间12h,热水的时变化系数取1.5;1、计算最高日平均秒耗热量(不知道这个称呼对不对):Qd=(1200人*21L*4.187*50温差)/(3600*12)=122.1Kw2、最大小时秒耗热量

回帖成功

经验值 +10