《建筑抗震设计规范 GB 50011-2010》(以下简称《抗规》)第6.4.5条规定:“抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙,并应符合下列要求......。”
《抗规》图6.4.5-1对暗柱、翼柱(与6.4.5条的“翼墙”相矛盾)和端柱做出明确的定义。


《抗规》表6.4.5-2注3规定:“当端柱承受集中荷载时,其纵向钢筋、箍筋直径和间距应满足柱的相应要求。”


《抗规》表6.4.5-3注1规定:“......端柱有集中荷载时,配筋构造尚应满足与墙相同抗震等级框架柱的要求;”


《抗规》6.5.3条规定:“楼面梁与抗震墙平面外连接时,不宜支承在洞口连梁上;......”

我的疑惑是:

第一, 《抗规》6.5.3条规定的楼面梁与抗震墙平面外相交的情况,在抗震墙结构中是否也可能存在?是否在《抗规》6.4节中增加相应规定?(PS:6.5节为 “框架-抗震墙结构的基本抗震构造措施”,6.4节为“抗震墙结构的基本抗震构造措施”)。

第二,抗震墙暗柱承受集中荷载时,其受力状态是否比端柱承受集中荷载时更加不利?是否应对此作出更加严格的规定?是否应规定此时应将暗柱改成端柱?

第三,端柱、暗柱承受集中荷载时不可避免的要产生弯矩(理想的轴心受压基本不存在),表6.4.5-2注3要求是否偏低且不太明确?

可添加微信tumuqun拉入土木精英群。

微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!

微信截图_20170913140118.png



微信截图_20170913140118.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 8696693
    8696693 沙发
    问题2、暗柱是构造措施,一般只出现洞口的两端;端柱出现在抗震墙的端点。应该是没问题。
    2017-09-20 10:10:20