首页 \ 论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构设计 \ 基坑冠梁配筋怎么计算?

基坑冠梁配筋怎么计算?

基坑冠梁配筋怎么计算?就是支护桩的冠梁怎么手算配筋。需要考虑哪些因素?怎么进行受力分析?

请先 登录,再评论!

  • cdddd 2017-09-12 08:39:03
    混凝土冠梁的配筋在哪个规范里有讲?没有专门的规范条文。构造、计算的原则服从GB50010-2010《混凝土结构设计规范》。配筋具体信息按照施工图要求。质量验收服从GB50204-2002(2011版)。
    #2 0 举报
  • cdddd 2017-09-12 08:40:36
    混凝土设计规范第9.2.6条、9.2.9条。冠梁钢筋怎么计算钢筋是抗拉的,为保证支护桩的协调性而设置。如果需电算,可按理正岩土计算。一般来说,按最小配筋率配置就可以了。
    #3 0 举报
  • cdddd 2017-09-12 08:49:56
    架立钢筋是指为满足构造上或施工上的要求而设置的定位钢筋。架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部没有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋.
    #4 0 举报
  • cdddd 2017-09-12 08:54:24
    配筋的基本规定
    #5 0 举报
  • cdddd 2017-09-12 09:02:07
    建筑工程柱箍筋布置要求有哪些? http://www.civilcn.com/zhishi/sgjs/1377091364207342.html
    #6 0 举报
  • cdddd 2017-09-12 09:06:51
    梁在何种情况下配置受压钢筋? http://wenda.so.com/q/1380047204069944?src=140受压钢筋的作用当然是受压;一般很少是需要配受压钢筋的,即使有,那也是个别的梁,如果出现很多梁(如超过25%)时,那就是说明这个结构的方案本身就可能有问题,要么就是建筑要求太苛刻了;之所以要配置受压钢筋,是因为弯矩很大,梁取到最大受压区高度依然不满足时才配置受压钢筋,配置受压钢筋的原理是因为钢筋的强度远大于混凝土强度,利用钢筋“帮”混凝土受压,从而减少梁的受压区高度;总之,配置受压钢筋是不得于而为之的作法,它的主要不利影响之一是使结构容易发生脆性破坏,不利于抗震,
    #7 0 举报
  • ytg123456 2017-09-12 10:50:02
    已阅。。。。。。。。。
    #8 0 举报
  • ytg123456 2017-09-14 09:31:19
    谢谢分享。。。