土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教一个关于高层带裙房的问题

求教一个关于高层带裙房的问题

发布于:2017-09-08 01:10:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
手上一个高层带裙房的综合楼,在做基础的时候有些不明白的地方请大家指教下:
1、关于沉降,我主楼和裙房没有设置沉降缝,裙房部分布置沉降后浇带,为减小不均匀沉降,主楼部分准备做筏板基础,如果承载力不允许就做桩承台加防水板,裙房部分为独立基础加防水板,如果主楼为筏板基础,裙房为独基,是不是这两个部分要单独分开计算,算一遍裙房的独基,然后算一遍主楼的筏板?
2、独基加防水板需要把防水板建立到模型里面吗?防水板如何计算?
3、由于设置沉降后浇带,抗浮验算是裙房和主楼分开来算吗?
4、裙房部分抗浮验算不过,是不是沿着裙房和后浇带四周一圈打抗拔桩就可以?
新手问的问题比较愚蠢,还希望各位前辈能耐心指教,谢谢,谢谢,谢谢!

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • blessing
    blessing 沙发
    个人做法,供参照:
    1、独基和筏板是要分开计算的,两种的计算方法不一样。
    2、防水板可以不加到模型里面去,但是荷载要统计上;防水板可以按照四边板或者更详细的无梁楼盖来计算。
    3、抗浮验算可以整体计算,同时补充上群房部分的局部抗浮计算。
    4、如果不够,那么我觉得得在每个基础下得布置抗拔桩。
    2017-09-08 09:54:08

    回复 举报
    赞同1
  • nyist508
    nyist508 板凳

    谢谢楼主分享
    2017-09-20 17:38:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼顶砌了一个混凝土的台子,会不会有危险?

这几天太担心了,希望大家能够解答一下是这样的,我的是钢混的小洋楼,层高6层(步行房),然后在第7 层也就是天台上面(可以上人的天台)自己用混凝土浇灌了一个台子,台子尺寸是1.5米长X0.45米宽X0.83米高,台子有一面是靠墙的,其他三面全部是使用红砖砌的,虽然总高是0.83米,但实心部分只有最上面的混凝土台,实心混凝土部分的高度是0.23米,即混凝土的重量应该是1.5米X0.45米X0.23米X2.3(混凝土立方米重量是2.3吨/方)=0.357吨,再加上混凝土台下承重的三面砖墙的重量应该是0.31吨左右,也就是整个台子的重量是0.66吨左右,台子是长方形的

回帖成功

经验值 +10